水基型灭火器怎么检查
8人参与回答
-
新梦飘零
检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。
-
阳光的米拉娜
1、看外观:外观完好,插销、铅封完好在位,软管无龟裂,瓶底无严重生锈。2、看压力表:灭火器压力表指针指示在绿色区域为正常;红色区,为压力不足,证明已喷或漏气,需重新进行充装;黄色区为压力过大,可以正常使用,但是有爆炸危险,注意避免剧烈震动。3、看生产日期:灭火器上都会有生产检验日期的标签,如果经过重新充装或到期检修后也会有检修日期标签,看标签就知道有没有过期。干粉灭火器使用5年后,必须送检重新充装,而后每2年重新检验充装一次。灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
-
分份粉奋芬
灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。灭火器检查分为:月检和季检月检每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。季检1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。
-
哎哟豹大神
这个是水基型灭火器是新的2年后开始检验,然后是一年一检,干粉灭火器是新的三年后首次检验,以后是2年一检。
参照GA95-2007灭火器的维修与报废规程,具体的你还是要找一下好点的公司咨询。卓成消防就不错
-
最美的年华go
检查内容:1、灭火器支架是否牢固、完好2、灭火器是否在正常压力范围内3、灭火器铅封是否完好4、灭火器及支架是否清洁、干净5、灭火器是否在有效检测期内
-
射手金源
灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下: 灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。 灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。 检查灭火器铅封情况,是否完好。 检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。 检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。 检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。 检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。
-
红曙L
1、灭火器的放置位置。
2、灭火器的箱子外形及整洁度。
3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。
4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。
5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。
6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。
7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。
8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
-
忧伤的么么哒
灭火器使用方法具体步骤如下:1、使用前要将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动2、然后除掉铅封3、拔掉保险销4、左手握着喷管5、右手提着压把6、在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摇摆,喷射干粉覆盖燃烧区,直至把火全部扑灭掌握正确的灭火器使用方法外,还要有良好的心理素质,遇事不惊慌,才能将火苗熄灭在初期火情。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答