消防气体灭火怎么安装
9人参与回答
-
张优雅先生
气体灭火是单独的分区控制,需要设置的单独的控制器和气体驱动模块,从控制器到气体模块再到相应的气体驱动装置的 , 控制器单独出线485连接报警主机
-
生活悠着点
消防气体灭火的紧急启停按钮需要电源线即可,这个安装和报警按钮一样的,安装在接线盒身上,拆除的也是和按钮一样的。
-
适匝揖
某企业单位安装了气体灭火系统,而消防器材中的气体灭火控制盘是气体灭火系统的的重要组成部分。对于怎么安装与气体灭火控制盘相关的紧急启停按钮,我们也不太清楚。紧急启停按钮的体积并不大,但是对于它的安装位置的看法并不统一。
1、有人建议安装在被保护房间的门口,有人建议是安装在消防控制室,还有人说随便安装在哪个便于操作的地方就行。对此不敢掉以轻心,毕竟这是一套气体灭火系统,一旦有火情的话,与气体灭火控制盘相连的紧急启停按钮可就是一个救命稻草呢。最后,去咨询了广州莱安智能化系统开发有限公司消防工程师,工程师跟我们说:通常紧急启停按钮安装在保护区门口便于操作的位置,这样的话,一旦保护区内的人员发现火情了,就可以赶紧按下气体灭火控制盘的“紧急启动”的按钮,启动气体灭火系统,这样就可以及时保护保护区的人员安全和财物的保存。
2、听了广州莱安工程师的话,我们如醍醐灌顶,豁然开朗了。最后,就将与气体灭火控制盘相连的紧急启停按钮安装在了被保护区的门口了。
一、灭火控制安装位置及高度
1、气体灭火是独立系统,一般是供货商来装的,在墙上安装时,其底边距地【楼】面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地【楼】面0.1~0.2m。
2、放在离建筑近的地方,消防主机即火灾报警控制器火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电,并具有下述功能:
1)、用来接收火灾信号并启动火灾报警装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。
2)、能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。
3)、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。
二、气体灭火控制器控制方法:
1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。
3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。
三、消防器材如何放置规范注意的问题:
1.定位。
灭火器等消防器材设备,找一个固定的放置场所,当意外发生时,可以立刻找到灭火器。假设现场的灭火器是悬挂于墙壁上的,当灭火器的重要超过18千克时,灭火器与地面的距离,应低于1米;若重量在18千克以下则其高度不得超过1.5米。
2.标示。
工厂内的消防器材设备,常被其他物品遮住,这势必延误去用的时机,所以,在放置这些消防器材的地方,设立一个挑高的标志看板,来增加其能见度。
3.禁区。
消防器材设备前面保持通畅,不会造成取用时的阻碍。为了避免其他物品的占用,在这些消防器材的前面,要规划出安全区,画上“老虎线”,提醒大家共同来遵守安全规则。
4.放大的操作说明。
在非常紧急的时刻才会用到消防器材,这时,人难免会慌乱,而在慌乱的情况之下,恐怕连如何使用这些消防器材都给忘了。在放置这些消防器材的墙壁上,贴上一张放大的简易操作步骤说明图,让所有人来参考。
5.明示的更要日期。
注意消防器材内的药剂的有效期限是否逾期,而且,按时更新,确保灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上,让所有人共同来注意安全。
四、消防器材:
指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。
最常见的消防器材:灭火器,它按驱动灭火器的压力型式可分为三类:
1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。
2.贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。
3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。
五、气体灭火系统中灭火控制器的安装位置问题
1、设置气体灭火系统的保护区域,往往是贵重设备或重要场所。在“气体灭火系统施工及验收规范”中,在各地方制订的各类气体灭火系统技术规程中,对施工前的准备、供气管道、安装灭火剂贮存容器、选择阀和集流管安装、水压强度试验、气密性试验以及调试、验收等要求,均有详细的规定,唯独没有对火灾报警及灭火控制器的安装要求作出规定。因此,在施工过程中,特别是一些单个保护小型区、无管网的气体灭火系统,气体灭火控制器的安装位置,仅仅从安装方便考虑,出现盲目性、随意性。有的安装在无人的地下室内,有的安装在储瓶间内,有的安装在保护区外的走道内,有的安装在保护区内(平时无人值班),这种无规范的安装方式,是气体灭火系统施工中的普遍现象。
2、气体灭火控制器,在接收火灾探测器的火警信号并确认后将发出灭火动作指令。目前不少施工单位往往把二个同类型的探测器(一般为二个烟感探测器)作为火灾确认信号,如果发生误报,由于控制器安装在无人值班处,系统就会发生误喷,造成不必要损失,另外,不少单位对系统的维护保养缺乏专业技术人员,灭火控制器发生故障也不能及时发现,使气体灭火系统形同虚设。
3、为了保证气体灭火系统处于正常工作状态,及时处理发生的故障或火情,气体灭火控制器应安装在消防控制室或有人值班的场所。
4、在消防验收及检查时,也应严格把关,才能保证气体灭火系统处于正常的工作状态,并在发生火灾时及时发挥灭火功能。
-
店主小小
1.同一防护区设置多台装置时(不超过10台),其相互间的距离不得大于10m。能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
2.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。
气体灭火高压管件系统巡查
1.每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。
2.预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前2.0m内不得有阻碍气体释放的障碍物。
下列项目至少每月进行一次维护检查:
1)对系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤,表面应无锈蚀,保护层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。
2)气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。
3)驱动控制盘面板上的指示灯应正常,各开关位置应正确,各连线应无松动现象。
4)火灾探测器表面应保持清洁,应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。
5)气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。
-
于心而论
气动驱动装置由气动容器、起动容器的容器阀及操纵管组成,其作用是起动容器中的高压二氧化碳,开放灭火剂容器的容器阀。容器阀安装在贮瓶瓶口上,故又称瓶头阀,贮存容器通过它与管网系统相连,是灭火剂及增压气体进出贮存容器的可控通道。 容器阀平时封住瓶口,不让灭火剂及增压气体泄漏;火灾时便迅速开启,顺利排出灭火剂,具有封存、释放、加注【充装】、超压排放等功能,是系统的重要部件之一。容器阀种类较多,它的选择由系统的工作特点及控制方式决定。以容器开启的方式而言,有电动【电磁】、气动、电爆及机械【手动】等四种基本类型。
-
小怪兽Ariel
首先说一下,这个问题有点专业,建筑灭火器配置的规定太多了
也只能尽我所知,回答一些
灭火器配置要看火灾种类。分为固体物质火灾,液体火灾,气体火灾,金属火灾还有带电火灾,每种火灾都有相应的灭火器种类。比如液体火灾应该用泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器等。还有火灾危险等级的区分,有严重危险,中危险和轻危险。每种危险等级单位面积放多少灭火器都有相应的规定,这个就不写了,太多了。灭火器摆放的高度,环境温度也有规定。有些场所要用两种或多种灭火器,还要注意灭火器的相容性。总之,要根据场所,物品种类,环境温度,人员情况等多种条件综合的考虑,没有标准的答案。