气体灭火系统设备由哪些组成

2022-05-17 18:33:27 174人阅读
气体灭火系统设备由哪些组成

3人参与回答

  • 陈学杭

    通常可以组成单元独立系统、组合分配系统两种形式。单元独立系统是由一套灭火剂储存装置对应一套管网系统,保护一个防护区所组成的系统形式。组合分配系统是由一套灭火剂储存装置对应几套管网系统,保护两个或两个以上的防护区所组成的系统形式。 灭火特性

    1、灭火效率高;

    2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣;

    3、经济实惠;

    4、良好的电气绝缘性;

    5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害

  • 沉默的zhao

    因为机房火灾属于电气火灾,是用水灭不了的,而且机房里的设备和数据对于企业来说都很重要,根据《电子信息系统机房设计规范》,需要设置气体自动灭火系统。气体灭火系统灭火后无残留物,避免对电器设备以及精密仪器造成二次伤害。念海消防是专业做这个的,可以去问一下

  • 伪娘女人范智

    二氧化碳被高压液化后罐装、储存,喷放时体积急剧膨胀并吸收大量的热,可降低火灾现场的温度,同时稀释被保护空间的氧气浓度达到窒息灭火的效果。二氧化碳是一种惰性气体,价格便宜,灭火时不污染火场环境,灭火后很快散逸、不留痕迹。而应该注意的是,二氧化碳对人体有窒息作用,系统只能用于无人场所,如在经常有人工作的场所安装使用时应采取适当的防护措施以保障人员的安全。二氧化碳自动灭火系统根据其设计应用形式可分为全湮没灭火系统方式、局部应用灭火系统方式。全湮没灭火系统方式指在一定的时间内,向防护区内喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火方式。对事先无法预计火灾产生部位的封闭防护区应采用全湮没灭火系统方式进行火灾防护。局部应用灭火系统方式直接向保护对象以设计喷射强度喷射灭火剂,并持续一定的时间的灭火方式。对事先可以预计火灾产生部位的无封闭围护的局部场所应采用局部应用灭火系统方式进行火灾防护。组合分配系统指一套二氧化碳自动灭火系统保护多个保护区的保护形式。若保护区为5个或超过五个,应设备用瓶组,灭火剂量不应小于设计用量。高压二氧化碳灭火系统的安装、调试的方法和技术要求低压二氧化碳灭火系统的安装、调试的方法和技术要求。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听