灭火器怎么识别过期日期
6人参与回答
-
贺贺家母猪
灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。
-
诵治状
鉴别灭火器是否在效期内主要看指针是否在绿黄区,在红区就不行了。。
-
超能布丁
判断灭火器是否过期要看三部分:筒体质量、驱动压力、充装物质量。
1.首先检查筒体质量:若有损害或过了保质期必须报废。
2.若筒体质量完好,再看驱动压力,压力指示器指针在绿区时可放心使用,黄色区域为压力过高,红色区域为过期。
3.若上面两项完好,最后检查充装物(即灭火剂)是否已过保质期,如果过期必须报废或重新灌装灭火剂,灭火器充装时,充装商会在灭火器瓶上贴上有效期,新购的灭火器也同样在灭火器瓶上有有效期。
-
逝去的乌托邦惭
每具灭火器的筒体上都有生产日期和有效期。观看有效期即可知道灭火器是否过期。 灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。
-
苏虾仔童鞋
两个方面检查消防灭火器是否过期:一、消防灭火器从检验日起5年内有效,达到或超过5年视为过期。消防灭火器属于压力容器装置,在压力表指针处于绿色区域,属于正常。如果指针指向红色区域,也视为过期,应当重新充装。
-
墨采薇
灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。6、筒体严重变形的;7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1、手提式化学泡沫灭火器----5年;2、手提式酸碱灭火器----5年;3、手提式清水灭火器----6年;4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;5、手提贮压式干粉灭火器----10年;6、手提式 1211灭火器----10年;7、手提式二氧化碳灭火器----12年;8、推车式化学泡沫灭火器----8年;9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;10、推车贮压式干粉灭火器----12年;11、推车式 1211灭火器----10年;12、推车式二氧化碳灭火器----12年。灭火器通常由以下配件所组成:一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答