发电机房需要配置气体灭火系统吗
4人参与回答
-
九食堂常客
气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。
-
很攒的兔子
可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间来摆放装置)从而设置悬挂式,(不过这种情况基本不存在,空间太小的还是建议做气溶胶)
-
还看今朝yzy
设计规范和建筑要求:
1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
5、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
6、控制墙体的裂缝,配电室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。
7、加强墙面排水,常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施。例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。
扩展资料:
安全规程:
1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。
2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。
3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。
4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。
5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
最后:高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。
-
守望者的无名指
C答案解析:水喷雾灭火系统的设计参数:用于灭火、控火的目的时,水雾喷头的灭火工作压力不应小于0.35MPa;用于防护、冷却目的时,不应小于0.2MPa。因为该高层公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。则该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答