电缆有消防检测吗
5人参与回答
-
但若记忆起
防火电缆桥架检测项目有:
1、外观和结构检验
电缆桥架的外观采用目测、手触摸检验相结合的方法进行检验,检验结果应满足相关规定;
电缆桥架的尺寸精度采用游标卡尺,卷尺进行检验,检验结果应满足相关规定
2、耐撞击验证
三个试件分别做底部及两个侧边的撞击试验,撞击的位置分别为底部及两侧边的中部,经撞击试验后试件应不出现影响安全使用的变形和裂纹。
3、保护电路有效性验证
在试件上通以25A±0.1A的交流电,电流频率为50Hz~60Hz,是由一个空载电压不超过12V的电源提供的,经过测试,相关阻抗值应符合规范
4、耐火等级试验
将电缆通电,并调整变压器至电缆额定电压:检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度,当接近试件中心热电偶的温度达到50℃时,所有测量仪表开始工作,试验开始;达到相关规定的判定条件时,试验即可终止。
5、机械负载试验,防护等级验证,人工气候防护试验,各种表面防护层的性能试验,玻璃钢制和复合型桥架及其他非金属耐火材料制桥架的性能试验。
以及其他常规检测项目和非常规检测项目,另外需要注意的是判断清楚防火电缆桥架是高分子类的,还是金属材料。目前第三方检测机构也可以做防火电缆桥架的检测标准,例如:西安国联质检材料检测、国家材料检测中心、
-
池添添
这个需要根据采用的规格型号确定价格的的,常用的rvs阻燃的或者耐火的一般是1.6-1.8元/m的价格的,也就是160-180元/盘。
-
苏虾仔童鞋
不需要的,这个耐火电缆需要有检验报告和合格证以及到场后的监理材料抽检的送质检站实验检测的检测报告就可以的。
-
精神病儿童Demi
1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层。
2、机械强度
3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以上1500V以下)。
4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻】。
5、高温冲击140度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。 电缆试验就是检查电缆质量、绝缘状况和对电缆线路所做的各种测试,由于电力电缆是用于传输大功率电能,一般在高电压、大电流条件下工作,所以对其电性能要求很高,为了检验电缆的制造和安装质量,减少运行事故,提高供电可靠性,必须进行性能试验。
-
爱笑的眼睛dn
1.1.1.1导线选型检验要求: a】 火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘电线或电缆。
b】 线芯截面积应符合设计要求,且穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不小于1.00mm2;线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积不小于0.75mm2;多芯电缆线芯截面积不小于0.50mm2。c】 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。d】 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。