4公斤灭火具控制多少面积
2022-05-17 18:09:26
133人阅读
4公斤灭火具控制多少面积
4人参与回答
-
送我一匹马呗
手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。
-
妖心娃娃哦
1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所.
2、如果是中危险级每A保护面积75平方米2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米.
3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器.
4、没有最小保护面积的说法.具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定.
5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》.
-
夜生凉了
按目前消防检查的惯例,4公斤灭火器要放置两个,且张贴有操作方法的警示牌,有效覆盖半径是15米。
-
只会爱GD
先要看您的是什么灭火器,二氧化碳和干粉就有很大区别。
再来看您的场所是严重危险等级还是中等或者轻微。
举例:
1.中等火灾危险作业场所,5kg的二氧化碳灭火器的保护面积为34平方米
2.中等火灾危险作业场所,5kg的ABC干粉灭火器保护面积约225平方米
同样,灭火器在覆盖保护面积的同时还需要兼顾保护半径,这些资料我建议您查阅《建筑灭火器配置设计规范》,当然如果您懒的计算,给我相关的背景资料,我也可以帮忙。