三副灭火器几年水压

2022-05-17 18:05:21 132人阅读
三副灭火器几年水压

9人参与回答

  • 大风有侠

    你好!

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

    灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

    手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。

    手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

    回答如满意,请点击选为满意答案谢谢合作!

  • 豹豹大神

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 干粉的灭火器主要是看是否欠压,喷管是否老化,干粉是否结块。 灭火器超过几年得进行压力检测?是根据瓶体外观的腐蚀、变形而采取的措施,好像是水压测试。(这一点我不是很清楚) 干粉灭火器10年报废,这算是有效期。

  • 赛懵懵疑

    1、干粉灭火器的使用期限参照规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》,新购买的灭火器罐体5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体10年强制报废; 每次做水压试验时,就是我们通常所说的换粉,其实通常灭火器维修商的做法是:将灭火器内的粉导出,在烘干机内烘干,然后待灭火器罐体水压试验完成和罐体晾干后,再将烘干后的干粉灌入罐体。 无论是新旧灭火器,只要在日常检查中发现铅封无,压力底下,外表腐蚀面积超过30%,附件损坏,都应算作失效,应送维修单位维修。 但是目前很多灭火器维修商蛊惑的,说是每年换粉1次,这是没有规范依据的。 2、什么情况下干粉灭火器会发生爆炸灭火器罐体水压试验,就是检验灭火器罐体可靠性(防止爆炸)的最有效措施,灭火器出厂罐体检测压力一般为3.0Mpa(30KG压力),灭火器每次维修时水压试验压力一般为2.5Mpa,灭火器内部灌冲驱动氮气压力一般约1.5Mpa,所以水压试验的压力为灭火器正常工作压力的2倍左右,未通过水压试验的罐体直接报废。 只要购买的是合格厂家生产的灭火器,每次维修选择有资质的维修单位维修,灭火器是不会爆炸的,是非常安全的。但是灭火器有工作温度范围,在高温环境下使用,或受到外部撞击,腐蚀环境导致罐体锈蚀等因素下,灭火器可能会发生爆炸。

  • 楠楠冰

    干粉灭火器充装有效期是:出厂后满10年报废;新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 砒霜熊掌

    干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了

  • 木禾子木禾子

    1、灭火器维护与报废规程(GA95-95)中有规定,但在2007年修订的过程中取消了。

    2、《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)中规定: 水基型灭火器: 出厂期满 3年,首次维修以后每满 1年,报废年限为5年; 干粉灭火器、二氧化碳灭火器、气体灭火器 : 出厂期满 5年,首次维修以后每满 2年,报废年限为10年、12年、10年 3、虽然不知道两个制定标准的部门是否进行过沟通,但是《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)属于在用标准,所以必须按此执行。

  • 敬关ya

    国家对灭火器的年检规定

    根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:

    一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。

    二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。

    三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。

    四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。

    五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。

    六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。

    灭火器年检的时间

    (1)灭火器每年送检灌气送检一次。

    (2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    (3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。

  • 艺术人生的老巢

    水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录

  • 两广仔

    新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听