如何做好建筑消防检测

2022-05-17 17:41:33 451人阅读
如何做好建筑消防检测

5人参与回答

  • 进击的小豹

    我国消防法第十六条: 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 第五章、第五十四条:公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 消防部门就是公安机关下属的机构电气防火检测和消防设施检测是分开的。不过一般是一起检查的。一般是一年一检的。灭火器是消防设施的一部分。你们日常点检,不是专门的检测。我说的消防设施。包括灭火器,如果发现你公司灭火器不合格也不行的。其它的还有消防水带,消防泵,消防喇叭,消防手报等等的。电气防火检测和消防设施检测,我们消防行业简称消电检或是电消检。这个是地方消防条例里有的。消防法里也是有的。 电气消防检测必须要有有消防检测资质的消防公司才能做的。这个不只是红外线检测仪,还有烟枪等等工具,检测的是:配电箱,开关,电线,变压器,烟感,温感,消防设施等等。这个是检完后消防检测公司要出具两份检测报告的。 收费有两种,一种是按点来收费,:如:烟感有几个,温感几个,路灯有几个,按数量和具体的检测物收费。第二种就是按面积收费。这个具体的和消防检测公司谈,如果一次检测没通过,第二次再检,还要收费用的。这个要特别注意。

  • 上善若水

    建筑防火检查

    这部分重点对以下内容作出规定:

    1、临时用房建筑材料的燃烧性能。

    2、临时用房建筑规模、安全疏散。

    3、在建工程的临时疏散设施。

    4、既有建筑改造的防火措施。

    建筑防火

    一、针对施工现场临时建筑普遍存在的建筑防火性能低,大量采用易燃可燃金属夹芯板搭建临时建筑的问题,规范要求临时宿舍、办公用房的建筑材料要采用A级不燃材料;如果采用金属夹芯板材(俗称彩钢板),其芯材也应为A级不燃材料。

    为确保规范的要求落到实处,要把好建筑材料进场检查关,检查核对建筑材料燃烧性能证明文件。

    建筑防火

    二、为确保宿舍、办公等经常有人活动的临时建筑具有必要的防火和疏散能力,规范要求这类建筑:

    1、建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2。

    2、层数为3层或每层建筑面积大于200m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

    3、宿舍房间的建筑面积不应大于30m2,其它房间的建筑面积不宜大于100m2。

    4、隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面,等等。

    建筑防火

    三、针对既有建筑改造工程普遍存在的不停止营业、不迁出居民,带人施工,发生火灾后容易造成群死群伤的问题,规范专门就既有建筑改造作出规定:

    既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区营业、使用和居住时,应符合下列要求:

    建筑防火

    1、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

    2、非施工区内消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。

    3、施工区的消防安全应配专人值守,发生火情应能立即处置。

    建筑防火

    4、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育、告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织疏散演练。

    5、外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作;外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的二分之一。

    建筑防火

    四、为确保火灾时,施工人员在施工现场能够安全疏散,规范要求,在建工程作业场所应设置为施工人员使用的临时疏散通道,并应采用不燃或难燃材料制作。

    建筑防火

    五、针对施工现场火灾暴露出的可燃脚手架、支模架、防护网在火灾中参与燃烧,导致火灾迅速蔓延的问题,规范要求:

    1、高层建筑、既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体,应采用不燃材料搭设。

    2、高层建筑、既有建筑外墙改造工程的外脚手架的安全防护网,以及在建工程临时疏散通道的安全防护网,应采用阻燃型安全防护网。

    临时消防设施

    一、针对目前施工现场普遍存在的缺乏消防给水及消防设施、器材,致使初期火灾无法控制,造成火灾迅速蔓延扩大等问题,规范要求:

    1、施工现场应设置灭火器和应急照明等。

    2、室内、外消防给水系统的设置要根据建筑体量确定,消防总水量要考虑室内外用水量的叠加。

    3、临时消防设施要与在建工程进度保持同步。

    临时消防设施

    关于室外消防给水系统在什么情况下应当设置,规定要求:

    临时用房的建筑面积之和大于1000m2,或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。

    当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。

    临时消防设施

    关于临时用房的室外消防用水量,规范规定:

    临时消防设施

    关于在建工程的室外消防用水量,规范规定:

    临时消防设施

    关于室内临时消防设施在什么情况下应当设置,规范规定:

    建筑高度大于24m,或单体体积超过30000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。

    临时消防设施

    关于在建工程的室内消防用水量,规范规定:

    临时消防设施

    关于消防给水系统的设计要求,主要包括:消防给水管网布置、水泵结合器设置、每层设消火栓接口和消防软管接口、接口的间距不超过50米,每层楼梯处设置水枪、水带、软管,并不少于2套,等等。

    考虑到施工阶段火灾危险性和现场条件等因素与永久性建筑情况有差异,因此,从实际出发,对临时消防给水系统提出有别于永久性消防给水系统的要求。

    临时消防设施

    二、针对施工现场火灾中暴露出的消防设备用电在火灾时因其他设备用电的关断而同时断电的问题,为保证消防设备用电的可靠性,规范从技术措施上作出明确规定:

    施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。

    消防安全管理

    一、针对施工现场火灾暴露出的施工单位各层级安全责任不明确、安全管理制度不健全、不落实;抢工期,抢进度,不按操作规程和施工工序进行施工,对施工人员的安全教育、安全技术培训不到位,施工人员无证上岗等问题,规范对消防安全管理制度、管理措施等提出要求,主要包括10个方面:

    消防安全管理

    1、施工现场的消防安全管理应由施工单位负责。

    2、施工单位应建立消防安全管理组织和义务组织,并明确责任人及其责任。

    3、施工单位应建立5项基本安全管理制度(培训、可燃物、动火、检查、演练)。

    4、施工单位应编制施工现场防火技术方案。

    5、施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案。

    消防安全管理

    6、施工人员进场前,施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。

    7、施工作业前,施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。

    8、施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。

    9、施工单位应组织灭火及应急疏散演练。

    10、施工单位要建立并保存好消防安全管理档案。

    消防安全管理

    二、针对施工现场可燃物多,缺乏有效防范措施,一旦发生火灾,容易加剧燃烧等问题,规范要求:

    1、用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级,应符合设计要求。

    2、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。易燃易爆危险品应分类专库储存,库房内通风良好,并设置严禁明火标志。

    消防安全管理

    三、针对施工现场火灾暴露出的电焊、气焊等明火作业频繁引发火灾,在施工现场火灾中所占比例较大的问题,规范从动火审批、操作人员资格和技术防范等方面提出严格要求:

    1、动火作业应办理动火许可证。

    2、动火操作人员应具有相应资格。

    3、动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理。对于作业现场及其附近无法移走的可燃物,应采用不燃材料对其覆盖或隔离。

    消防安全管理

    4、施工作业安排时,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业,应采取可靠的防火措施。

    5、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。

    6、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应配备灭火器材,并设动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应设置一个监护人。

    消防安全管理

    针对施工现场电气火灾多发的问题,规范对供电设施和电气线路的选型、使用及维护检查等作出具体规定:

    1、施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194的要求。

    消防安全管理

    2、电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度,严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换。

    3、有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用相应的电气设备。

    4、可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。

    消防安全管理

    5、普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。

    6、电气设备不应超负荷运行或带故障使用。

    7、禁止私自改装现场供用电设施。

    8、应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。

  • 打倒西方世界吧

    消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件: (一)企业法人资格; (二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上; (三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施; (四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上; (五)健全的质量管理制度; (六)法律、行政法规规定的其他条件。

  • 安康杯v

    1、施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材。

    2、保卫人员每天必须检查消防器材的完好性,如有损耗应及时补充。

    3、消防器材安放处必须有明显的标记。

    4、消防器材的设置地点以方便使用为原则,不得随意变更消防器材的放置。

    5、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。

    6、漆类等易燃品存放在危险品仓库。油漆工施工时要避开火源、热源。

    7、施工现场所有使用明火的地方,必须保证有专人值守,做到人走火灭。

    8、保持消防道路通畅,一旦发生火警应立刻组织人员扑灭,必要时向消防部门报告。

    9、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求。定期进行防盗防火教育,经常进行检查及时消除隐患。扩展资料:主要是关于防火、禁止乱搭接电线、戴安全帽、脚手架搭设、安全带使用等相应的施工安全问题,需设立专门的安全小组日日抓,天天讲,多培训学习,防患于未然。总而言之,施工项目的现场管理是一个系统工程,涉及企业管理的各层次和施工现场的每一操作工人,再加上建筑产品生产周期长、外界影响因素多等特点,决定了现场管理的难度较大。因此,施工企业必须运用现代管理的思想和方法, 制定企业自己的施工现场管理标准,科学管理, 制度化管理,才能保证企业管理水平不断提高,在市场激烈竞争中立于不败之地。

  • 狮子大婊哥

    建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。电梯迫降,电源切换等。。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题