如何使用室内消防栓灭火

2022-05-17 17:39:46 450人阅读
如何使用室内消防栓灭火

3人参与回答

  • 尼崎晴子windy

    消防栓的使用方法:

    第一步:按下门上的弹簧锁,销子自动退出,打开消防栓门。

    第二步:拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,顺着展开消防水带。

    第三步:把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关。

    第四步:把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,打开阀门,即能进行喷水灭火。

    消防栓介绍:

    消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。

    消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

    消防栓使用注意事项:

    1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。

    2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。

    3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。

    4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。

    5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。

    6、室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。

    7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。

    8、室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。

    9、室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

  • 依米jason

    步骤如下:1、打开消防栓箱2、延伸水带3、转开止水阀室内消火栓是在建筑物内部使用的一种固定灭火供水设备,它包括消火栓及消火箱。一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水龙带和水枪。当发生火灾时,找到离火场距离最近的消火栓,打开消火栓箱门,取出水带,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门,当消防泵控制柜处于自动状态时直接按动消火栓按钮启动消防泵。当消防泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消防泵。

  • 速度呢亲亲亲

    一、灭火器的使用方法:

    1、灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。

    2、如在室外,应选择在上风方向喷射。使用的干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。

    3、如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。

    4、当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断。

    二、消防栓的使用方法:

    室内:

    1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警的1 )。

    2、一人接好枪头和水带奔向起火点。

    3、另一人接好水带和阀门口。

    4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

    室外:

    1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。

    2、将消防水带进行连接。

    3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。

    4、接连水带口及出水枪头。

    5、至少两人以上手拿喷水枪头,向火源喷水直到火灭熄为止。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听