灭火器坏了怎么处理
8人参与回答
-
不爱吃馒头仔
(1)使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、设置部位、配置数量和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。
(2)使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围内,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。
(3)使用单位应当至少每12个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器简体是否有变形、锈蚀现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、锈蚀、变形等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变色、变形、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、简体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
-
蛮横的小伙
烟感报警器、干粉灭火器、灭火毯、消防逃生软梯或缓降器【在有防盗窗的家庭要把防盗窗改造成能从内部打开的】灭火器如果不会使用,现在有种灭火水蛋傻瓜的使用方式,适合没受训的普通人,灭火效果好。干粉如果不喷在火点根部灭不了。我家配置了一瓶灭火器。有回复问题的朋友说逃生梯可能一辈子都不会用到,但是这真是居家必备。
-
江南。陈
报废后的灭火器如果处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。所以建议大家最好直接委托你的灭火器供应商回收。如果灭火器供应商不愿处理,可以咨询一下当地的消防大队。法规依据:暂无。目前国家部门并没有对已经报废的消防器材回收有相关的法律规定,这就代表着没有专门的回收以及处理报废消防器材的单位,而且因为灭火器虽然有压力但是却没有被计入压力容器中,因此质量监督部门也不会对灭火器进行专门的监督检查。因此我们应该自行加强管理。
-
鹿晗欧巴小黄呀
一般情况下,灭火器过期分为两种情况(以普通ABC干粉灭火器为例):
1.灭火药剂过期,新的灭火器使用两年之后灭火剂就过期需要更换了,之后是每年更换灭火剂一次。
2.灭火器外壳过期,灭火器因充装有强压力气体和药剂,加之长时间的空气腐蚀,药剂瓶会出现震损,不能保证使用安全,每12年需强制报废
-
炉渣
过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。
-
烙骨呀
消防部门提醒,报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如果处置方法不当,易引发爆炸,因此切勿擅自处理。
灭火器应定时拿到消防部门认可的正规专业维修站点进行维修和更换药剂。在更换药剂的时候,按照相关规定,必须对筒体进行水压测试,测试成功后才能进行充装。
检测人员会根据检查结果,对灭火器筒体进行维修或报废处理。如果还能继续使用的,在维修好后,比如除锈刷漆等,仍能继续使用;如果维修不好的,工作人员应告知用户该灭火器筒体报废。
如果检测发现超期使用的灭火器,应当及时送到专业维修厂家进行处理,搬运的过程中也要注意安全,不要触及灭火器的开关。
根据相关规定,灭火器不论是否使用,必须每隔2年进行水压试验等检查。而已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。
另外,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器箱不得上锁。平常应注意加强对灭火器材的日常维护保养,不要抱有侥幸心理,并定期进行检查,及时更换过期产品,确保灭火器材完好无损。
【灭火器的报废年限】
1、从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:
2、手提式化学泡沫灭火器--5年。
3、手提式酸碱灭火器--5年。
4、手提式清水灭火器--6年。
5、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】--8年。
6、手提贮压式干粉灭火器--10年。
7、手提式1211灭火器--10年。
8、手提式二氧化碳灭火器--12年。
9、车式化学泡沫灭火器--8年。
10、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】--10年。
11、推车贮压式干粉灭火器--12年。
12、推车式1211灭火器--10年。
13、推车式二氧化碳灭火器--12年。
另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。
-
叫大鹏鸟吧
报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。
-
郭心心睡不醒
灭火器的维修与报废灭火器的报废要求在检查灭火器的时候,如果发现灭火器有下列情况之一的,应将灭火器做报废处理:
1、灭火器外表和螺纹位置发生影响强度和安全的严重锈蚀的;
2、由于使用不当(如严重碰撞造成灭火器变形),灭火器瓶体严重变形的;
3、灭火器经水压试验有泄漏的(灭火器不允许补焊);
4、灭火器水压试验后瓶体变形率超过百分之六的;
5、灭火器压把没有(或无法安装)卸气螺钉和固定螺钉的;
6、灭火器结构不合理的;
7、公安消防部门明令禁止销售、维修和使用的灭火器;
8、无证生产的灭火器;需要报废的灭火器应在灭火器上打报废钢印或作废品回收字样。报废的灭火器如果发生爆炸,会有多大的威力?消防部门的有关试验表明,在空旷的环境下,爆炸的灭火器会使其周边5米之内的人员有生命危险。类似报废灭火器因各种原因引发爆炸致人死亡的案例多有出现,然而有关其回收规范却存在真空。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答