干系统是什么灭火系统

2022-05-17 17:11:07 453人阅读
干系统是什么灭火系统

6人参与回答

  • 漪澜秋风great

    湿式喷淋系统:准工作状态(火灾喷洒为工作状态)时管道内充满了有压力的水。干式喷淋系统:准工作状态时管道内充满有压力的气体。环境温度是确定选择湿式或干式系统的依据。4℃≤环境温度≤70℃的场所应采用湿式系统;环境温度<4℃或>70℃的场所应采用干式系统。温度低时,管道内的水结冰会撑裂管道;温度过高,水发热蒸发,所以不宜采用湿式系统,应该采用干式系统。

  • 西瓜苹果桃子梨

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。

  • 上善若水

    干式灭火器应该是指干粉灭火器。干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。适用范围:干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

  • 壳挺讨厌

    第一,干式自动喷水灭火系统主要是安装在环境温度不大于4度,大于70度的场所(主要考虑水的低温会结冰,遇热会蒸发,有损管网),采用闭式喷头。 第二,以干式报警阀组为分界,闭式喷头到阀组的一侧为有压空气,水泵到阀组一侧使用消防水池提供水压的充水管网,保持阀组内阀瓣的平衡。这是准工作状态。 第三,闭式喷头热敏元件因温度破裂,管网内有压空气排放,导致阀组内阀瓣的平衡被打破,有水一侧水进入整个管网,水从喷头内释放,进行灭火,同时水进入报警管路,流向警铃,警铃报警,通过压力开关,压力开关将水信号转为电信号,直接连锁启动水泵,水泵供水整个管路,维持喷头灭火的压力。 第四,人员确认火已经被扑灭,手动关闭水泵。 基本就是这个工作原理了,还有联动控制功能(这个主要是开启水泵的控制)

  • 丘山皆木

    干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。

  • 空调小王子Alvin

    自动喷水干湿两用灭火系统亦称为水、气交换式自动喷水灭火设置。该装置在冬季寒冷的季节里,管道内可充填压缩空气,即为自动喷水干式灭火系统;在温暖的季节里整个系统充满水,即为自动喷水湿式灭火系统。