灭火器小表依据什么

2022-05-17 17:09:05 243人阅读
灭火器小表依据什么

9人参与回答

  • 狂风暴雨又打雷

    灭火器压力表有红区绿区黄区红区指无气压绿区指合格气压黄区是给绿区缓冲用的比如夏天会热胀冷缩如果灭火器罐内没有缓冲空间那么罐体就会爆炸了所以在黄区是正常的

  • 橙色大猫CC

    压力表指针在绿黄中间需要调节一下灭火器旋扭的松紧再用。辨认压力表:

    1、压力表指针指向绿区为压力正好合适,可以正常用于灭火;

    2、压力表指针指向黄区为压力过大,需要调节灭火器旋钮的松紧程度;

    3、压力表指针指向红区说明压力不足,表示内部药水不足,需要及时补充。

    4、概括地说就是绿区好、黄区大、红区小。通过辨识压力表上的颜色标识,确保灭火器正常工作,对于消防演习、意外火灾处理都有重要意义。

  • 摆渡人只摆渡

    绿色区域当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常。灭火器工作原理火是化学燃烧反应,通常是空气中的氧气和某些燃料如木头或汽油之间发生的反应所引起的。当然,木头和汽油不会仅仅因为与氧气接触就自发燃烧,燃料只有被加热到着火点温度时,燃烧反应才会产生。火是由等离子体状态的物质组成的,plasma是由英国物理学家Sir William Crookes在1879年确定的物质的第四种状态其它三种是固态、液态、气态。A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。

  • 开到荼蘼canna

    1、所有灭火器均应要标准使用方法。2、依据:中华人民共和国国家标准GB4351.1-2005 《手提式灭火器第l部分性能和结构要求》 9标志和颜色------ 9.2灭火器应有铭牌贴在筒体上或印刷在筒体上,并应包括下列内容: ------ j】灭火器的使用方法,包括--------

  • 酸的小意境

    灭火器压力表中分三段的,第一段是红色的,这是处低压的;第二段也就是中间那段为绿色的,这是正常的,;第三段是高压区求采纳

  • 最爱你是十一月

    灭火器压力表分三段:

    第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。

    第二段是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。

    第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。

    一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,有一定的危险性,但并不表示就使用时无效。

  • 睡到自然醒yoko

    在《建筑灭火器配置设计规范》GB_50140-2005第6.2.1条中提到:严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。灭火器上面标的3A,是指灭火级别,也就是能够扑救a类火灾,其灭火级别是3。根据灭火器配置设计规范,一般每A大概能保护50-100平方米。

  • 爱尔兰友

    这个一般满足美观,小的型号用小的压力表,大的型号用大表盘的压力表,压力表螺纹有专门的规定。