电器火灾用什么灭火器灭火
3人参与回答
-
摆渡怎样改昵称
电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧现象。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。人类能够对火进行利用和控制,是文明进步的一个重要标志。所以说人类使用火的历史与同火灾作斗争的历史是相伴相生的,人们在用火的同时,不断总结火灾发生的规律,尽可能地减少火灾及其对人类造成的危害。在遇到火灾时人们需要安全、尽快的逃生。
-
公平的传递者
如何扑灭电气火灾扑灭电气火灾首先要切断电源,然后用水扑灭火源;如电源未切断时不能用水扑救,防止人体导电受伤,最好的扑救是用干砂子扑救,可用四氯化碳灭火器,二氧化碳灭火器、干粉灭火器进行灭火,当在室内使用四氯化碳时,要注意室内通风,防止中毒。问:如何扑灭电气火灾?答:扑救电气火灾应按以下方法一、当火灾发生时第一时间要切断电源以免触电,避免电气设备与线路短路范围扩大。二、火灾发生的区域内电气设备由于受潮及烟薰,绝缘能力降低,拉开开关时要使用绝缘工具【如手套】。三、剪断电线时,不同线路应在不同部位剪断,以免发生两相或三相短路的情况,架空线路在支持物件附近断开。四、带电线接地时应设警戒区域,防止人员进入而触电,人与带电体保持必要安全距离。五、选用不导电的灭火器如二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器等。
-
木登色气王求
首先我们要先弄明白混动车起火主要哪些方面,最常见的是锂电池起火,属于电气火灾,A类火灾为固体火灾;B类火灾为液体火灾;C类火灾为气体火灾;D类火灾为金属火灾;E类火灾为电气火灾;F类火灾为烹饪器具内的烹饪物火灾,锂电池属于电气火灾。
我们再来弄明白各种灭火器扑救的火灾:干粉灭火器主要有AB干粉灭火器和ABC干粉灭火器,AB干粉灭火器的主要成分是碳酸氢钠和ABC干粉灭火器主要成分是磷酸铵盐,从此可得出不能有效扑灭电气火灾。
二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,混动车锂电池在600v以下,所以二氧化碳灭火器能够使用,并且BC类火灾也可使用二氧化碳灭火器。
泡沫灭火器是利用泡沫隔绝空气和降温而达到灭火的目的,适用于BC类火灾,对B类可燃液体火灾尤其适用,不能用于扑灭电气火灾,因为泡沫灭火器也含有一定的水。
最后推荐下一种无敌般存在的灭火器:水基灭火器,原理为灭火器在喷射后,成水雾状,瞬间蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的此灭火器除D类火灾外都可用水基灭火器,并且可以对着人喷射,在发生火灾时使被困人员最大限度的减轻火焰所带来的危害。
第一次答这么多,希望能够对大家有所帮助