轻危设置什么灭火器
9人参与回答
-
斜杠逗比青年
不同重量的灭火器有不同的灭火能力,能够保护一定的面积,轻危险级相对来说单位灭火能力保护的面积要大一些。
-
爱学习萌萌哒
灭火器是25米范围内设置一对一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
-
感性的黄金剩女
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
-
灵豆
1、凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均由导管的,即2公斤无长皮管,4公斤有长皮管;
2、所有的灭火器上标注规格的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器;
3、如果是一般固体物质场所一般配置ABC干粉灭火器,建议配置5公斤的。2公斤的ABC干粉灭火器适用于轻危险级火灾危险场所,3公斤与4公斤的灭火级别一样的,适用于中危险场所,5公斤以上的几乎所有场所均符合要求。记住,1只6公斤的ABC灭火器的灭火效果大于2只3公斤的,因为小的灭火器一旦灭火用完后再另取灭火器之间有间隔时间,容易死灰复燃。
-
抹茶味的气息
首先想问下,你问题中的消火栓应该是灭火器吧。
消火栓是没有1A、2A之类的说法,只要灭火器才有。
其次,灭火器的配置过程中,到底能不能以3A+2A+1A的形式,还是以两个3A的形式,这要看配置场所的危险等级了。
对于严重危险级的场所,单具灭火器的最小灭火级别应为3A,中危险级的场所单具灭火器最小灭火级别应为2A,轻危险级的场所单具灭火器的灭火级别才允许1A。
所以具体还是要看场所的危险等级来定是否合格。
-
小洋你是个好人
在《建筑灭火器配置设计规范》GB_50140-2005第6.2.1条中提到:;严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。;灭火器上面标的3A,是指灭火级别,也就是能够扑救a类火灾,其灭火级别是3。根据灭火器配置设计规范,一般每A大概能保护50-100平方米。
-
覆悼臀泄门
工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分:
一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所;
二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;
三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分:一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备珍贵、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或轻易造成重大火灾损失的场所。二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。
-
草莓说的对呀
推车式灭火器最大保护距离:轻危险30米,中危险24米,重危险18米。
-
心灵捕手gavin
严重危险级单具灭火器最小灭火级别为89b,中危险级55b,轻危险级21b。具体危险级的评定请参照《建筑灭火器配置设计规范》。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答