什么是气体预制灭火系统
8人参与回答
-
蒋军后
气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、
-
嘟celine
预制灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放等组件等预先设计、组成成套且具有联动控制功能的灭火系统。 热气溶胶预制灭火系统是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。热气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,产物中既有固体又有气体。其中大部分为N2、CO2和水蒸气等灭火气体,固体颗粒是钾和锶的氧化物。
-
斜杠逗比青年
气体灭火系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 七氟丙烷现在应用是最广泛的,也是国家主推的气体灭火。永业七氟丙烷
-
晨曦宝贝第一
根据气体灭火系统灭火剂的性能及特点,对于硝酸钠、硝化纤维等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾场所,钾、钠、镁、锆、钛、铀等碱金属、碱土金属及其他活泼金属火灾场所,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾场所,可燃固体深位火灾场所等,均不应当设置气体灭火系统。由于热气溶胶灭火剂采用多元烟火药制得,因此,其性质有别于传统意义上的气体灭火剂。特别是在灭火剂的配方选择上,因为各生产单位相差较大,如若制造工艺或配方选择不尽合理等都可能造成严重的产品质量事故。我国曾先后发生过热气溶胶产品因误动作而起火、储存装置爆炸、喷放后损坏电器设备等多起严重事故。所以,对于人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所,不得使用热气溶胶预制灭火系统;对于通信机房、电子计算机房、除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾等场所,也不得使用K型和其他型热气溶胶预制灭火系统。
-
两把零一揪
一、管网压力一般由设计确定。
二、一般不超过1.6MPa,因为阀门、卡箍件等分1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa等。管网压力一超过1.6MPa,阀门等需用2.0MPa的,造价非常高。
三、高层建筑一般分高低区,采用减压装置减少下部建筑的压力。
-
星空夜雨zym
气体灭火系统防护区划分规定:
1、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
2、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800`m^2`,且容积不宜大于3600`m^3`;
3、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500`m^2`,且容积不宜大于1600`m^3`.
-
桐成怀
灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。
-
狮子大婊哥
1)热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。
2)S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。
3)通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。
4)电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。
5)在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。
6)S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。
7)其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。
8)灭火浸渍时间应符合下列规定:
①木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。
②通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。
9)灭火设计用量应按下式计算:
W=C2?Kv?V
式中W----灭火设计用量(kg);
C2----灭火设计密度(kg/m3);
V----防护区净容积(m3);
Kv----容积修正系数。V<500m3,Kv=1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv=1.2。