配电房需要设计气体灭火系统吗

2022-05-17 16:52:03 332人阅读
配电房需要设计气体灭火系统吗

4人参与回答

  • 说她会好好的鸣

    高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。重庆九霄科技

  • 柴氏家族二小姐

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

  • 处理空气潮湿

    按照《建筑灭火器配置设计规范》要求,根据场所内的物质及其燃烧特性将火灾种类划分为以下五个类别:

    A类火灾:固体物质火灾;

    B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。

    C类火灾:气体火灾。

    D类火灾:金属火灾。

    E类火灾【带电火灾】:物体带电燃烧的火灾。

    所以:配电室属于E类火灾类别,需要配置磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

    此外,该场所还应考虑设置与配电室容量和建筑规模相适应的自动灭火设施。这里自动灭火设施通常是水喷雾灭火系统和气体灭火系统。如果设置气体灭火系统,同样要考虑灭火剂对配电室的影响。

  • 疾厍酝

    厂区内独立的高压配电房安装自动报警系统和灭火系统的规定,是依据国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。

    《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6配变电所中消防设施的设置:

    一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。

    在这里特别强调的,所说的固定式灭火装置,不是水固定式灭火装置,而是气体固定式灭火装置,电气类灭火是不能用水的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听