消防模块线路检测什么意思

2022-05-17 16:49:27 429人阅读
消防模块线路检测什么意思

7人参与回答

  • 若舞卿狂

    监视不引起联动一番动作,一般步梯风口以及防火阀只是监视开关,来提醒值班人员监测状态,使用输入模块即可,采用二总线制,直接连接本区域信号线即可

  • 粮河矢

    控制模块和监视模块,还有就是隔离模块,这都是比较常用到的,另外还有切换模块,双输入双输出模块,电话模块,广播模块。。。 控制模块:控制现场消防设备的启动并反馈信号监视模块:反馈现场消防设备的动作信号给主机隔离模块:当回路线接地或短路时保护主机回路板

  • 今天是开始呢

    报警模块(输入模块)--接收所监控设备的状态,控制模块(输入输出)---控制外部设备并接收其状态,隔离模块---线路保护,中继器---信号放大

  • 翼翔天籁

    它一般接在被控设备的反馈常开端子上,正常时由于反馈是常开的,如不接电阻,它检测到是完全开路,它认为该反馈线是断路的,有故障,如接上是电阻后该线路有微量电流通过,它就认为该线正常。

  • 颜雨兮扑

    4.7KΩ的电阻是海湾用的。其实电阻的作用就是检线,使检线线路形成一个回路。比如GST-LD-8300,它的输入信号是无源开关量,但其实接线端有微弱电流的,加了个电阻,那线路就成了个回路。如果线路有断了,那就会报故障。日后在消防控制室里,看见报故障,那时就知道线路或者设备有问题了。检线检线就是检查线路的意思。

  • 晓风メ残月

    常闭检线就是,要求被控设备是常闭反馈的,比如防火阀有常开常闭可供选择,无源输出是指输出的不是24v电源,只提供一个开关,当然模块本身也可以设置为有源输出的,这主要看被控设备是提供的什么接口了!!!!

  • 烈火燃烧jie

    com和no为常开触点,这个端子平时是有微弱检线电流的,它所控的负载线圈必须是通路的,否则会报故障。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题