灭火器多少保养
7人参与回答
-
咫尺天涯for
使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。 使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。
-
多啦Coco
二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器一般适用于补救600伏以下带电器,渍重设备,图书资料及一般可燃气体初起火灾,有手提式和鸭嘴式二种。使用方法:
灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。
对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。
灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。
推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速拉出保险销并按下压把到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。
灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。
灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。
灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。
-
开到荼蘼canna
ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年
2、手提贮压式干粉灭火器----10年
3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年
4、推车贮压式干粉灭火器----12年 ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。
定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。
-
罗安禄
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
-
梦艹灵
为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障
-
泰勒瓦Terroir
你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查
-
任先森你不懂贞
(1) 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。 (2) 定期对活动部位进行润滑保养。 (3) 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。(4) 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。 (5)干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答