配电房如何配置灭火器

2022-05-17 16:42:55 458人阅读
配电房如何配置灭火器

8人参与回答

  • 小至迷

    根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器

  • 西方政治制

    首先,配电房是需要设置自动灭火系统的。电气火灾具有火起时间短,火灾可预测性差,火灾损失大等特点,按照国家相关规范,是必须设置自动灭火系统的。 一般的自动灭火系统类型为常规型和特殊型。常规的有气体灭火,气溶胶灭火等;非常规的有超细水雾灭火和超细干粉等。气体灭火有哈龙,二氧化碳,七氟丙烷,烟洛尽等气体灭火形式,气溶胶有热气溶胶和冷气溶胶等胶体灭火形式。特殊型需要注意的是价格高昂,国家认可度不统一,就不做介绍了。 一般的设置类型有区域性自动报警灭火系统,如国内比较成熟的二氧化碳,七氟丙烷气体灭火这块,同时具有报警灭火功能,能将报警信号通过模块传递到中控室。也有单独灭火的,直接将灭火剂瓶放置在配电房和发电机房的的通过温控等方式灭火。 高压配电房也是需要配置火灾自动报警系统的,一般是单独设置的,不与其他系统联合使用探测器。

  • 红色蒲公英zty

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

    此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。

  • 难以呼吸捕

    应该配备二氧化碳灭火器,灭火无残留,适合配电室及精密仪器。

  • 蛮横的小伙

    配电室配置二氧化碳灭火器比较好,40平米的话,配置4个3公斤手提式二氧化碳灭火器就够了

  • 我的学习大文库

    最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。

  • 猪猪eating

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

  • 灵豆

    如果家住农村,用煤气做饭,建议您在厨房先配备一个“燃气报警器”,当一氧化碳浓度超标时便会报警,及时开窗通风可以避免安全隐患。

    其次,可以在厨房配备一个灭火毯和灭火器,因为油锅起火时如果锅盖无法灭火,可以用灭火毯,实在不行可以用灭火器。

    最后,客厅也可以配备一个灭火器,放在随手可拿的地方,当不慎起火的时候,可以及时将火扑灭。

    希望我的回答可以帮助到您。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听