新买的灭火器多少时间
9人参与回答
-
北京的乖女孩
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
天之痕noriko
它们从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式化学泡沫灭火器5年;
2、手提式酸碱灭火器5年;
3、手提式清水灭火器6年;
4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;
5、手提贮压式干粉灭火器10年;
6、手提式1211灭火器10年;
7、手提式二氧化碳灭火器12年;
8、推车式化学泡沫灭火器8年;
9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;
10、推车贮压式干粉灭火器12年;
11、推车式1211灭火器10年;
12、推车式二氧化碳灭火器12年。
-
后山妖姬
生产日期满5年,或者气压过底的,就必须重新充装。不需要检测,平时注意检查就行
-
陶瓷小女人
根据不同的灭火器保存时间不同,一般常见的红色的干粉灭火器,新出厂5年需要重新充装,之后每两年需要进行水压检测并充装,充装前可将快过期的灭火器做一次灭火演练,给家人或者单位其他同事一个实践的学习机会,喷光去充装是一样的钱,可以避免维修厂家暗箱操作。 如果是公共娱乐场所酒吧、商场,人员密集场所学校,或者重点防火单位的话,在领导理解的同时可以每年更换,安全产品还是保持最佳备战状态为好。分管安全工作也不容易,所以该做好的先做好!
-
尼维尔的lucky
消防局规定灭火器一年年检一次,灭火器年检不是重新换装干粉,而是检查您的灭火器干粉有没有结块,而且灭火器有一些东西会被氧化导致灭火器漏气,这样也影响您的正常使用,所以灭火器是一年年检一次的,十年后灭火器瓶体报废。
-
雪中漫步虞
全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。
-
佳佳好巨蟹
不知道你这不能用是什么意思。也不知道你这用一下是多少时间。一般灭火器根据大小不同,大约也就能喷10秒左右,要是喷过了,不管你喷了多少,就要进行再次检测或充装,以保持储备的灭火器完整性,这样才能满足灭火器的灭火级别。
-
烈火金克木
你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查
-
谁比谁心动肿
一、以干粉灭火器为例: 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-20082、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答