自动水灭火系统管件套什么区别

2022-05-17 16:40:41 172人阅读
自动水灭火系统管件套什么区别

3人参与回答

  • 丘山皆木

    自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统的区别为:

    1、自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置组件,以及管道、供水设施组成,水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头组成的;

    2、自动喷水灭火系统在火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火,水喷雾灭火系统是当水以细小的雾状水滴喷射到正在燃烧的物质表面时,产生表面冷却、窒息、乳化和稀释的综合效应,实现灭火;

    3、自动喷水灭火系统灭火速度快、控火效率高,水喷雾灭火系统具有不会造成液体火飞溅、电气绝缘性好的特点。1、固体火灾:水喷雾灭火系统适用于扑救固体物质火灾;2、可燃液体火灾:水喷雾灭火系统可用于扑救丙类液体火灾和饮料酒火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、丙类液体输油管道火灾;3、电气火灾:水喷雾灭火系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层处发生的电气火灾。

  • 路我不爱你了

    湿式系统:管网里平时有压力水,喷头达到动作温度爆裂后,水立即喷出灭火。干式系统:管网里平时有压力空气,喷头达到动作温度爆裂后,先喷出空气,然后喷水灭火。

  • 桔子摄影余佳

    高压细水雾自动灭火系统开式和闭式,工作原理不同,组成部件不同。

    式系统:

    主要由水源、供水装置(泵组)、开式分区控制阀、开式喷头、管网及火灾自动报警联动设备等组成。

    工作原理:准工作状态下,分区控制阀后分配管网不充水,仅在供水干管中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa )。当火灾发生时,火灾探测器发出报警信号后,通过火灾报警联动控制器自动打开开式分区控制阀和泵组,使整个保护区域所有喷头同时喷洒细水雾灭火。

    闭式系统:

    主要由水源、供水装置(泵组)、湿式分区控制阀、闭式喷头、管网等组成。

    工作原理:准工作状态下,整个管网中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa)。发生火灾时,火场温度上升,当温度达到或超过喷头热敏元件公称动作温度时,热敏元件动作,闭式喷头开启。闭式分区控制阀组内的流量开关动作,并将状态信号反馈至消防控制中心,联动相应防护分区喷洒指示灯点亮;管网压力随之下降,稳压泵启动,运行15s后管网压力若未达到1.2MPa,则消防泵启动,喷头以额定工作压力喷洒细水雾灭火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听