湿式灭火系统需要探测器么

2022-05-17 16:37:03 254人阅读
湿式灭火系统需要探测器么

3人参与回答

  • 谁比谁心动肿

    客房卫生间不需要单独设置火灾探测器。《高层民用建筑设计规范》里规定,建筑高度超过100米的高层建筑,除建筑面积小于5平方米的厕所、卫生间外,都应该设置火灾自动报警系统。因此按照规定,高度大于100米,面积大于5平米的卫生间是必须要安装烟感探测器的。其实,在实际生活中,安装烟感探测器的卫生间远比规定里要求的多。比如大型商场、公共场所、娱乐场所的公共卫生间一般都会安装烟感探测器。由于许多有烟瘾的人多喜欢藏在厕所里抽烟,所以在一些需要严格禁烟的场所里的卫生间,也会安装烟感探测器,比如危险品仓库、高危化工厂等。还有就是密闭场所里的卫生间,比如高铁、飞机上卫生间都安装有灵敏度很高的烟感探测器,因为这些场所一旦发生火灾,后果必将极其严重,所以必须用此法来禁烟。当然,一般普通家庭的卫生间是不用安装烟感探测器的,一方面家庭卫生间一般都有洗浴功

  • 洋洋就能得意吗

    不一定,有报警系统,湿式系统的水流指示器,信号阀,压力开关可以接入报警联动,没有报警系统,压力开关直接启泵。

  • 但若记忆起

    细水雾灭火系统的组成主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、探测器、控制器和细水雾喷头组成.细水雾灭火系统又分为开式细水雾灭火系统和闭式细水雾灭火系统两种。开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动连锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统。1.开式细水雾喷头2.火灾探测器3.喷雾指示灯4.火灾声光报警器5.分区控制阀组6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.压力表10.水流传感器11.压力开关12.泄水阀(常闭)13.消防泵14.止回阀15.柔性接头16.稳压泵17.过滤器18.安全阀19.泄放试验阀20.液位传感器21.贮水箱22.分区控制阀(电磁/气动/电动阀),由于供水装置的不同,细水雾灭火系统的构成略有不同。泵组式系统由细水雾喷头、控制阀组、系统管网、泵组(消防水泵和稳压装置)、水源(储水池或储水箱)以及火灾自动报警及联动控制系统组成。闭式细水雾灭火系统采用闭式细水雾喷头,系统组成。1.闭式细水雾喷头2.末端试水阀3.水流传感器4.分区控制阀(常开,反馈阀门开启信号)5.排气阀(常闭)6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.水流传感器10.压力开关11.泄水阀(常闭)12.消防泵13.止回阀14.柔性接头15.稳压泵16.安全阀17.泄放试验阀18.过滤器19.液位传感器20.贮水箱根据使用场所的不同,闭式细水雾灭火系统又可以分为湿式系统、干式系统和预作用系统三种形式。闭式细水雾灭火系统适宜于采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库等保护对象。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听