180平需要几个灭火器

2022-05-17 16:24:00 500人阅读
180平需要几个灭火器

4人参与回答

  • 小媚儿fly

    按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。

  • 摆渡人只摆渡

    准确的答案是30平米内一个最大号的手提式干粉灭火器,80平米以上最少要3个最大号的手提式干粉灭火器,要放在显眼易取的地方,不能放在阳光暴晒和风吹雨打的地方,要保持灭火器清洁,每月要检查一次,主要是看看压力表是否在绿区,外观有没破损,插销和保险线是否完好,喷头和喷管是否完好,有没堵塞。每月检查好后要在瓶子上(帖张纸)注明检查时间和检查人。

  • 明月清湖

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 看帖不回滴呆羊

    面积再小,灭火器也不能少于2具。

    不管如何,一般100平方米的厂房2具干粉灭火器应该行了。轻危险级的单具灭火器的灭火级别至少1A,中危险级2A,严重为衔接的3A。一般的3公斤的ABC干粉灭火器就可以了。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听