灭火器按照面积如何配备

2022-05-17 16:09:41 292人阅读
灭火器按照面积如何配备

7人参与回答

  • 幽牌锹

    见附件

    施工现场消防器材配置标准

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 疯狂娃娃机

    《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。

  • 江流上独凭栏

    按《灭火器配置规范》规定,灭火器的配备标准是按最大保护面积【平米/A】或【平米/B】计算。A/B为灭火级别。

    一、A类火灾:指含碳固体可燃物,通常指木材、棉、麻、毛纸等燃烧的火灾。

    二、B类火灾:指甲、乙丙类液体,汽油、煤油、甲醇、乙醚丙酮等燃烧的火灾。

    三、C类火灾:指可燃性气体火灾,煤气、天然气、甲烷乙炔氢气等。

    四、D类火灾:指可燃金属火灾如:钾、镁、钛、锆锂、铝镁合金等。

    五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。

    灭火级别表示灭火器的灭火能力,1A/1B是灭火器施救A、B类火灾的最低级别。

    灭火器(瓶)报废年限一般5年左右。灭火材料应在保质期内。

    选择灭火器应根据可能发生火灾的种类有选择的配置,经验计算面积30平米/A或20米长距离布点一组,,楼上下都得布点。

  • 好流弊的妹子

    按照《建筑防火规范》要求,两瓶干粉灭火器为一个配置点,保护范围为25平方米。

    一瓶灭火器的配置不是依照法规配置的,不同场所、建筑物的消防器材、设施要求也不同。建议参考规范配置,或者咨询相应的本地消防部门。

  • 我是环保人啊

    灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。

  • 石叶ls

    灭火器配置有专门的国家规范,不能仅以面积确定,涉及火灾种类、危险场等级、面积、灭火器种类、修正系数等等方面,不同场所的配置不是固定的。你这个问题提的本身就有问题,是没办法回答的。

  • 魏梦岩蓝

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听