灭火器怎样必须报废

2022-05-17 16:09:07 321人阅读
灭火器怎样必须报废

3人参与回答

  • 旧覆相

    二氧化碳灭火器的有效期限为12年;干粉灭火器的有效期限为10年;水基型灭火器的有效期限为6年。

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

    拓展资料:灭火器(Fire extinguisher)是一种可携式灭火工具,是常见的防火设施之一,世界第一支灭火器在1834年诞生于伦敦,由乔治?威廉?曼比发明。

  • 个性专属问答浩

    灭火器有下列情况之一者,必须报废。

    筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。

    筒体严重锈蚀【漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者】或连接部位、筒底严重锈蚀的。

    内扣式器头没有【或未安装】卸气螺钉和固定螺钉的。

    手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。

    筒体严重变形的。

    结构不合理的【如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器】。

    没有生产厂名称和出厂年月的【含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的】。

    公安部或各省【市、区】公安消防部门命令禁止销售和维修的。

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    手提式化学泡沫灭火器----5年;

    手提式酸碱灭火器----5年;

    手提式清水灭火器----6年;

    手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年;

    手提贮压式干粉灭火器----10年;

    手提式1211灭火器----10年;

    手提式二氧化碳灭火器----12年;

    推车式化学泡沫灭火器----8年;

    推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年;

    推车贮压式干粉灭火器----12年;

    推车式1211灭火器----10年;

    推车式二氧化碳灭火器----12年。

  • 阳光润雨乐园

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。