灭火器能充装吗

2022-05-17 16:08:28 223人阅读
灭火器能充装吗

9人参与回答

  • 小耳朵zuoear

    如果按规范文件。干粉是出厂五年,以后每两年进行充装。但是五年内如果使用了则每二年一次。可以用十年;CO2、洁净气体也一样的,其中CO2可以用十二年,洁净气体十年。水基是出厂三年后首检,然后是一年一检。可使用6年。如果没气压或气压过高的也要检。如果有缺陷的要进行报废。等等。规范这今年底或明年将会有更新。不过每个地区又有所不同。并不完全是按规范的。

  • 蹭上不是说

    一般修理灭火器的单位也是生产厂家,认同是有充装资质的。也有一些单位,专门从事灭火剂充装,这时必须单独

  • 小志佑

    灭火器充装和维修单位需要资质介绍好像要到当地消防局进行备案,必须有资质的1.公安消防机构核发的证书,2.要提供营业执照.灭火器检验报告。或者找到你们当地的有资质的维修单位,然后他们就可以帮你充灭火器了,但要记住,他们一定要有你们省消防部门颁发的灭火器维修资质证书。维修灭火器流程第一步:灭火器外观检查登记;检查灭火器外观是否有变形,检查筒体是否有锈蚀,检查灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的;压力表有变形、损伤等缺陷的;喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的;灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的;灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷,还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等;并做下记录登记。第二步:灭火器卸压解体;检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件。第三步:灭火器筒体水压试验;测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。第四步:烘干灭火器筒体。第五步:重新灌装灭****剂并称重计量,更换变质的灭****剂。第六步:重新充装驱动气体氮气压。第七步:密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。第八步:灭火器筒体外部的清洁清洗。第九步:贴广东省东莞市消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。

  • 蒜蓉辣酱Anne

    到消防队就近的“消防器材”门市部就可以买到。记住要公安部门认可的专业门市部。购买时要认准“型号、容量、有效期限、合格证书”

  • 桔子摄影余佳

    您好,很高兴来为你解惑。

    《消防法》第34条规定,灭火器维修充装单位必须取得《工商营业执照》、《消防产品维修许可证》。

    这里明确了具有在当地消防部门备案过且具有消防营业资质的经营店或者厂家才能维修充装。并且再充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验。无资质的单位、个人是不会存在设备检测的。

    为什么国家对灭火器灌装要求这么严格呢?

    因为无论是加压的还是化学反应的灭火器都是利用高压喷射的方式对火源进行远距离灭火,具有一定的危险性。它本身就是危险源,必须严格把关才能有效控制安全事故的发生。

  • 按牧殉

    干粉灭火器有效期为一年到期需要重新充装重装到绿格范围,找专业人士去帮你吧,这个自己没法弄得,注意安全哦,需进行各种专业方法加工和检验测试【如干粉要在密闭的车间灌装,瓶体须做水压试验】。主管部门规定灭火器充装维修年检要到有资质的正规单位,主要是为了保证灭火器的正常性能。干粉灭火器是可循环使用的,里面的干粉是可以充装的,要专业的公司才可以的,到消防器材店可以换装的。

  • 夜熏衣

    消防大队,是公安部门为负责一个县级地方辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构,是公安部消防局下属的武警消防部队的营级建制部队,他们平时刻苦训练,努力掌握基本功,随时准备迎战,维护地方稳定和社会发展。

    大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属中队的管理等业务;所属中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。它不是企业的所以不能给灭火器充装。

  • 孚美变速箱

    一、以干粉灭火器为例: 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-20082、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 路上假的帮里

    不能重新灌装你可以到厂家处再换一个

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听