刚买的灭火器指针在哪里

2022-05-17 16:02:59 131人阅读
刚买的灭火器指针在哪里

8人参与回答

  • 店主小小

    在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 山间松鹤

    经常有人咨询到这个问题,首先我们看灭火器的指针,指向的区域有三个:

    1、绿色;

    2、红色;

    3、黄色。

    1、绿色:代表压力正常,灭火器可用;使用毫无风险。2、红色:压力过小,或者不够,一般不能用;使用毫无风险,只是压力小喷射速度和距离小灭...

  • 冷夜轻羽

    是超充填了。没事可以使用,但是友情提醒,最好是谁给你充填的找一下他让他帮你维护一下,消防部门去检查,这样的灭火器是不符合规定的。

  • 麻辣甜心kelly

    经常有人咨询到这个问题,首先我们看灭火器的指针,指向的区域有三个:

    1、绿色;

    2、红色;

    3、黄色。 1、绿色:代表压力正常,灭火器可用;使用毫无风险。 2、红色:压力过小,或者不够,一般不能用;使用毫无风险,只是压力小喷射速度和距离小灭火效率低而已。 黄色代表两种情况,一是充装时压力过大,另外就是灭火器内的干粉结块了,如果使用这种灭火器,要特别小心,因为发生爆炸的几率比一般大很多。 所以,建议灭火器指针指向黄色或者红色的时候,要更换。

  • 度娘好烦

    红色区域表示欠压,需要重装。灭火器压力表有三种颜色,红黄绿。绿色表示压力正常!

  • 师小绿

    1、灭火器的压力表指针在绿色颜色区域是正常的。

    2、在红色区域表示压力不足,需要充气。

    3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险。

    4、灭火器使用方法:

    (1)使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散。(2)拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射。(3)在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用。

    (4)灭火后防止复燃。

  • 幸运的胖大宝

    指在绿色部分表示压力正常,可以使用。

    一般酒店、住宅楼、餐厅、商场超市等一些公共场所配备的灭火器是干粉灭火器,这类灭火器的指针有三个区域。

    分别是欠压红色区域、正常压绿色区域、超压黄色区域,当指针指在绿色区域或是在黄色区域超出绿色区域一点点的位置时,灭火器可以正常使用,当指针指在红色区域时灭火器是无法正常使用的。

    所以我们需要对灭火器进行定期的检查,以确保灭火器能够在突发险情时正常使用而不会贻误灭火时间。

    指针处在红色区域时,干粉灭火器由于压力值偏小,在遇到火灾时里面的灭火物质不能喷出,这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。

    指针处在绿色区域时是可以正常使用的。使用灭火器时,需要先将瓶体颠倒几次,使筒内的干粉松动;再除掉铅封,拔掉保险销,左手握住喷管,右手握着压把,左手拿着喷管对准有火的地方左右摇摆,使干粉覆盖燃烧区,直到把火全部扑灭。

    指针处在黄色区域时,表示压力值偏大,可以喷出干粉,但有爆炸、爆破的危险,当压力值过于大的时候,也是应该要到正规店消防器材店重新充装干粉。

    所以,当我们使用灭火器时要先观察灭火器是否可以正常使用。

  • 超超级大胃王

    提式灭火器压力是根据贮气瓶最大承受压力来设计的。工作压力指的是按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中放置18小时后的内部平衡压力。你描述的情况,是合格的。国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。指针在红区欠压状态,在绿区的中间一般都达到了灭火器的工作压力,而在黄区说明是超压了,每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听