灭火器压水实验几年一次
5人参与回答
-
梦小仙olivia
1、灭火器维护与报废规程(GA95-95)中有规定,但在2007年修订的过程中取消了。
2、《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)中规定: 水基型灭火器: 出厂期满 3年,首次维修以后每满 1年,报废年限为5年; 干粉灭火器、二氧化碳灭火器、气体灭火器 : 出厂期满 5年,首次维修以后每满 2年,报废年限为10年、12年、10年 3、虽然不知道两个制定标准的部门是否进行过沟通,但是《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)属于在用标准,所以必须按此执行。
-
守望者的无名指
水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录
-
心灵捕手gavin
一年,依据的是《灭火器维修与报废规程》。
1.灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充
装灭火剂和驱动气体;
2. 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进
行水压试验检查;
3.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳
灭火器期满一年必须进行水压试验等检查;
4.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行
水压试验检查。
-
北京的乖女孩
1、灭火器维修周期检验每2个月不少于一次。 2、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 4、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 5、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 6、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
大多数发fly
依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。扩展资料使用灭火器的注意事项:1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。参考:消防规范网:灭火器维修与报废规程GA95-2007
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答