公司灭火器该如何挂
4人参与回答
-
纠结的克瑞艾特
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求:底部离地面距离不小于0.08米,灭火器顶部离地面距离不大于1.5米。
-
维维做的
LZ,法规的要求如下,你可参照你公司的情况决定。
5.
1一般规定 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。5.1.
2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.1.
3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。5.1.
4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。5.1.
5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。5.2灭火器的最大保护距离 5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 50 5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918中危险级 12 24轻危险级 15 30 5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。以上意见,仅供参考。
-
动态观察者
如果是小型的灭火器,置于防护栏内,挂在明显的位置,且容易拿取。如果是3公斤以上的,应该置于专用的灭火器箱或者消火栓内。
-
芥川违创
现在很少用悬挂的方法放置手提式灭火器了,毕竟有掉落砸到人的风险。最好还是设置灭火器箱,并在地面和墙上舌设置醒目的标识。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答