变压器室用什么灭火系统

2022-05-17 15:37:30 119人阅读
变压器室用什么灭火系统

4人参与回答

  • 烈火金克木

    因为油浸电力变压器、油开关、高压电容器都是含油的器件,所以得需要干粉灭火器才可以有效灭火。

  • 蒲亚博

    七氟丙烷

    七氟丙烷又称HFC-2227ea,常温下呈气态,无色,无臭,不导电,无腐蚀、无环保限制,大气存留期较短。其灭火机理既有物理作用【分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度】,又有化学作用【

    中断燃烧的链式反应】,灭火速度快,效率高,主动性强,非常适合用于保护电器、磁介质、文件档案或高价值的珍品及设备,并对保护的物品无损害,灭火后不留任何残留物。

    七氟丙烷因其对保护的物品无损害,灭火后不留任何残留物尤其适合保护电器、磁介质等优势而广泛应用于变配电房、发电机房等气体灭火系统中。

  • 狠萌游

    《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)

    4.9.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10【6】kV的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。

    4.9.2配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:

    1配变电所位于高层主体建筑【或裙房】内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

    2配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

    3配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;

    4配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

    5配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;

    6配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。

    4.10.3当变压器室、电容器室采用机械通风或配变电所位于地下层时,其专用通风管道应采用非燃烧材料制作。

    4. 10.7变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道通过。

    《建筑设计防火规范》(50016-)

    5.2.3民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距,可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

    民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

    5.4.12燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

    1燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位

    2锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

    3锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

    5变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

    6油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。

    7应设置火灾报警装置。

    8应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。

    8.3.8下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统:

    1单台容量在40MV?A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV?A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV?A及以上的独立变电站油浸变压器;

    3充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。

    注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。

    8.3.9下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    8其他特殊重要设备室。

    8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

    3公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;

    8.5.4地下或半地下建筑【室】、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

  • 虚渺的河

    1主控室采用气体消防;

    2高压室可以采用气体消防、气溶胶消防或者泡沫消防,推荐采用气溶胶消防比较可靠及简单;

    3室外油变压器采用水喷雾消防,并设置变压器油坑及变压器事故油坑;

    4室内油变压器设置油坑,变压器设置单独小间,小间周围采用耐火砖墙;

    5变电站设计按分区消防报警系统;

    6储油管区(如果有的话)采用泡沫消防;

    7控制楼内,凡布置易燃设备的房间应当采用耐燃砖墙,8变电站其他不会因为水消防引起触电事故的区域,均采用水消防;变电所设置环形水消防管道及消防栓等;9在控制楼内按消防规定放置手提消防灭火器、粉末灭火器、沙箱、水消防栓等

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听