末端试水装置的开关没关,压力表读数肯定不会升,
-
砒霜熊掌
泵房与末端中间是否有止回阀,这样有可能末端压力比泵房高,还有末端与泵房是否在同一高度,
-
阿布布阿力力
1kgf/cm2=0.1MPa,你这个压力表单位是MPa,所以指针指向0.4MPa就是4公斤
-
尼崎晴子windy
这个消防喷淋系统末端试水压力表根据要求的是不低于0.5kg压力的静压即可,消火栓的试验压力表不低于1.5kg的压力的。
-
鸡蛋面桃骨头
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:
4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.
4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.