松江云安气体灭火怎么布线
5人参与回答
-
一嫣烟草
气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,接收保护内的烟感、温感等报警信号,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内气溶胶启动线串接后引至气体灭火控制盘输出端子,反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀引线接至气体灭火控制盘空调控制接点。
-
芒果西瓜伴侣
可以参考上面的这个图,气体灭火的声光用的是非编码的,直接和1825模块连就可以。
-
那春晓
这个根据选择适用的报警设备确定需要连接的线路的,这个不同设备品牌的线路控制不一样的。
-
安琪iiiiiii
J-SAP-EI6023消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?将同一楼层多只按钮底座上的“S+”串联后接中继模块的“电源”端子,“S-”串联后接中继模块的“信号”端子,不能接反,否则不报警。最末端底座的“S+”和“S-”间应接终端负载电阻【1/4W,3kΩ】,否则会报线路断线。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用【若用于直接启泵,可与控制消防泵启动的输出模块继电器的常开输出触点并联】。?使用外部设备提供的24V电源点亮“回答”灯,此时需将“RUN+”接DC24V+,“RUN-”接DC24V-。一般将RUN+接消防泵交流接触器的无源常开点一端【其另一端接DC24V+】,RUN-接DC24V-。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。 J-SAP-EI6022/EI6024消火栓按钮 ?应选用截面积不小于1.0mm2?的多股铜芯双绞线,总线最长距离不大于2000米。?底座上“S+”、“S-”分别为总线正、负极输入端子,“S+”、“S-”接入EI系列火灾报警控制器的回路总线【无极性连接】。?“NO”和“COM”为按键的一组常开点,根据需要使用。?产品出厂时,已将跳线器插于X2、X3的“内”,运行灯通过火灾报警控制器点亮,无需另接24V线;将跳线器插于X2、X3的“外”时,运行灯由24V电源点亮,需将“RUN+”接24V+,“RUN-”接24V地。?每个接线端子所接导线数量应不大于2根。
-
贺贺家母猪
一条电源线一条音频线
相关问题
- 北大青鸟气体灭火怎样布线5个回答
- 气体灭火怎么布线3个回答
- 气体灭火控制盘怎么布线8个回答
- 青鸟设备气体灭火怎么布线4个回答
- 配电房气体灭火系统怎么布线4个回答
- 气体灭火怎样布线9个回答
- 尼特气体灭火怎么布线4个回答
- 气体灭火如何布线9个回答