查店里灭火器是什么单位

2022-05-17 14:59:56 141人阅读
查店里灭火器是什么单位

4人参与回答

  • 我不是马可

    您好! 手提式干粉灭火器一般是以KG为单位。 如有疑问,欢迎提问。

  • 西方政治制

    1、 干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒 。 2、 4.本表未尽事宜,应参照规范执行灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U其中: Q----灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S----灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U----灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, K----修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 计算说明 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求

  • 小优crystal

    这个购买的灭火器接受消防检查时需要提供合格证和检验报告、CCCF认证和具有消防认证的A、B标签。

    根据国家相关规定的,所有的消防产品都需要有国家消防三检部门出具的认证检验报告和型式认可证书(CCCF),同时还需要具有国家认证许可的消防红色的A签和黄色的B签才可以的,这些都是消防检查时主要检查的资料。

  • 永远的独角斗士

    您好,单位是支,一支灭火器或者一具灭火器。多的就叫一批灭火器。如果问的是分类那就多了:干粉灭火器分类按照重量:1KG,2KG,3KG,5KG等等水基灭火器按照容量:980ml,2L,3L,等等望采纳,谢谢!欢迎继续提问!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听