干粉灭火器首次维修后几年检修一次

2022-05-17 14:50:38 183人阅读
干粉灭火器首次维修后几年检修一次

6人参与回答

  • 馨梦依人

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 管理咨询house

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损

    件,重新充装灭火剂和驱动气体;

    一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;

    新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准

    1 、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008

    2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 画圈圈时代

    您好!灭火器出场满三年后应该进行首次检修和换药剂,之后一到两年就要进行一次换药剂。另外,根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】水基型灭火器----6年;b】干粉灭火器----10年;c】洁净气体灭火器----10年;d】二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】筒体严重变形的;e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】被火烧过的灭火器;n】按GA402的规定应予报废的1211灭火器;o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。如有疑问,欢迎提问!

  • 李易达paul

    我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换

  • 风之速一号

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 崖贩透

    干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。

    干粉灭火器应用很广泛,可适用于可燃固体、可燃气体及可燃液体、电器等所引发的火灾,也适用于档案资料以及纺织品、珍贵仪器着火等引起的火灾。干粉灭火器是一种高效的灭火器,也可用于扑灭带电设备的火灾,为了它的使用安全,我们一定要按照标准进行检查哦。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听