火灾报警控制器如何灭火

2022-05-17 14:46:23 493人阅读
火灾报警控制器如何灭火

6人参与回答

  • 召康奏狸

    1、根据主机显示报警位置,派人查看,确认是否发生火灾

    2、若为实际火警,则进入应急程序,实施灭火救援,

    3、若为误报,则在主机进行复位操作,当误报设备为手报按钮类,则应在前端使用专用钥匙对按钮复位后执行主机复位操作。

  • 茹梦Anita

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

  • 网盘资源分享一

    火灾报警控制系统控制灭火设备的正常运作:

    火灾报警系统,一般由火灾探测器、区域报警器和集中报警器组成;也可以根据工程的要求同各种灭火设施和通讯装置联动,以形成中心控制系统。即由自动报警、自动灭火、安全疏散诱导、系统过程显示、消防档案管理等组成一个完整的消防控制系统。 火灾探测器是探测火灾的仪器,由于在火灾发生的阶段,将伴随产生烟雾、高温和火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号报警或使自动灭火系统启动,及时扑灭火灾。

    区域报警器能将所在楼层之探测器发出的信号转换为声光报警,并在屏幕上显示出火灾的房间号;同时还能监视若干楼层的集中报警器(如果监视整个大楼的则设于消防控制中心)输出信号或控制自动灭火系统。 集中报警是将接收到的信号以声光方式显示出来,其屏幕上也具体显示出着火的楼层和房间号,机上停走的时钟记录下首次报警时间性,利用本机专用电话,还可迅速发出指示和向消防队报警。此外,也可以控制有关的灭火系统或将火灾信号传输给消防控制室。

  • 李萧茗

    1.首先确认报警主机信息,注意不是复位。让主机停止报警声音。

    2.到达03层01区走廊,如果不知道在那,查一下地址编码表和火灾报警系统平面图。

    3.检查03层01区走廊区域的报警设备,比如:手动报警按钮,消火栓报警按钮的玻璃是否破损。

    4.更换破损设备/玻璃,安装好后复位主机。

  • 夜熏衣

    火警 处置 程序1.通过火灾报警控制器的部位指示,查明发生火灾报警信号的探测器部位,通过无线对讲系统或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看,确认是否发生火灾;2.如误报,应派人员观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰等。如果环境干扰因素正常存在,应记录在案,并考虑更换探测器类型。如有大量粉尘存在应考虑感烟探测器更换成感温探测器。如干扰因素是偶然的,例如宾馆客房内客人吸烟过多、厨房内油烟致使误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可,认真做好记录。3. 消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即启动相关的消防设施:(1) 按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播(2) 启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如启动消防泵、喷淋泵、气体灭火、泡沫灭火和干粉灭火设备等。(3) 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。(4) 停止有关部位风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号;(5) 启动有关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,并注意接收其反馈信号。(6) 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并注意接收其反馈信号;(7) 发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈号;(8) 切断有关部位的非消防电源;4. 立即拨打“119”电话报警5. 火灾处理完毕后,应做好以下工作:(1) 将各种消防设备回复到正常运行状态;(2) 保存号消防控制设备的所有报警、灭火的原始记录;(3) 认真做好记录。水灭火系统火警操作1. 检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态。2. 查清喷水楼层和部位。3. 检查供水压力和水源,必要时立即启动消防水泵供水,并做好由消防车通过水泵接合器加压供水的准备。4. 在确认火灾已被扑灭时,立即停止供水,以减少不必要的水渍损失。5. 检查火灾区域喷头,更换已动作喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常战备状态。6. 每个消火栓处设有启动消防水泵的按钮。火灾确认后,只要某楼层着火,按下消火栓启泵按钮,将信号传递到消火栓控制器上,立即发出声、光报警信号,启动消防水泵、供水灭火。消防控制室操作人员在接到发生火灾的信息后,应立即通过控制器启动消防水泵。

  • 都甲弓子是我

    操作方法:

    1、火警控制器发出救火车报警声,面板火警红灯亮。按下消音键,观察报火警地址并派人查看。 (1)如是探测器误报或手动报警按钮被人为按下,排除后将控制器复位即可; (2)如实真火情,在人为无法扑救的情况下将控制器专线盘打在手动及自动允许状态,并拨打“119”通知消防队;

    2、故障控制器发出鸣叫,面板故障指示灯亮。按下消音键,观察报故障地址并派人查看。将故障部件拆下,清理触点再装回;如故障仍不能排除,将故障点隔离并通知工程方及厂家进行维修更换;

    3、故障部件隔离(1)复位主机,按F2键输入三位数密码(施工方提供)进入“设置选项”,选择“2”项进入故障部件隔离操作; (2)输入故障部件的回路及地址号,按下“F3”隔离键,故障部件隔离不再报故障,面板隔离灯亮;

    4、电源灯亮 (1)当主机报“主电故障”时,检查主电源保险丝与220V电源供应是否正常; (2)当主机报“备电故障”时,检查备电源保险丝,备电与电线连接及蓄电池供电是否正常;

    5、开关打印机进入 “设置选项”,选择“3”项开关打印机,按“F3”进行开关选择;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听