试验消火栓灭火吗

2022-05-17 14:28:53 251人阅读
试验消火栓灭火吗

8人参与回答

  • 辛亥后裔胡大姐

    屋面试验消火栓通常就是该建筑的最不利点消火栓,它的高度是最高的。

  • 大多发生的发烧

    不是。

    最不利消火栓一般指最高层的消火栓,屋顶试验消火栓不算,它只是用来检查室内消火栓压力。高层建筑是需要设置试验消火栓的,高规7.4.6.9高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓

  • 鳏寡孤尊

    不是。

    最不利消火栓一般指最高层的消火栓,屋顶试验消火栓不算,它只是用来检查室内消火栓压力。

    高层建筑是需要设置试验消火栓的,高规7.4.6.9高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。

    一般室内消火栓的最不利点压力是指楼层建筑内消火栓,而实验消火栓使用于检查平时的压力和保护附近建筑的保护。

  • 妙才没来么

    任何建筑的试验消火栓都能兼做灭火用。根据消防规范要求,同一建筑内的消火栓应规格型号一致【统一】,单层建筑内的消火栓水枪的充实水柱不能小于7米,这以试验用消火栓作标准。因此,试验用与实际用的消火栓在性能上完全是一致的,当然能兼做灭火用。

  • 张俊华AAA

    消防栓箱不一定要配置消防栓按钮。 遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。 麻质衬胶水带(20或25米),消火栓(DN65或DN50),水枪(φ16-19),指示红灯,报警按钮,消防泵起泵按钮,自救式消防软管卷盘(20或25米)。

  • 南仔SZ

    不是一回事。两者属于不同的系统。试验消火栓属于消火栓系统,一般设于系统最高一栋建筑的屋面,用途主要是系统压力测试以及屋面和邻接建筑物的灭火。末端试水装置属于喷淋系统,设于每组报警阀的水力最不利点,用于测试系统最不利点的流量和压力是否满足要求。

  • 好流弊的妹子

    可以不装消防箱。因为消防箱主要是用来挂消防水带水枪或消防软管卷盘的,屋面试验消火栓,只有消防栓头,也不影响美观和使用,所以可以不装消防箱。

  • 温fang芳

    一、设有消防给水的建筑物,其各层【无可燃物的设备层除外】均应设置消火栓;

    二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。 水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

    三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。 消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;

    四、消防电梯前室应设室内消火栓;

    五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1。1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;

    六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;

    七、室内消火栓的间距应由计算确定。 高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。

    同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。 每根水带的长度不应超过25m;

    八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

    九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。