什么是气体灭火控制设备
3人参与回答
-
牛是唯一
在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或气体灭火控制器的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。
-
爷是范儿
为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?
●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,开启消费安全通道,切断场地的危及生命安全的电源。
● 《气体灭火系统设计规范》由公安部负责主编,经中华人民共和国建设部批准,自2006年5月1日起实施,编号为 GB50370-2005。其中有 27条为强制性条文,必须严格执行。本规范是一项新的国家标准,共分6章7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。气体灭火系统是一个非常复杂的系统工程,它涉及到人民生命财产安全。这一点上,任何人不可以胆大妄为。
●自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发
出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀【瓶头阀】,释放灭火剂,实施灭火。
●电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拔到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
知足常乐于上海.12.15日
-
历史学老师
1】消防防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 2】消防防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。 3】 消防防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。 4】 消防灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。 5】 消防储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。 气体灭火设备是许多公共场所中必不可少的消防器材,其中主要使用的气体介质为七氟丙烷,下面我们就来和大家讲解一下关这种介质作为气体灭火的性能。 如今的气体灭火系统大都为感应自动式,它的形式主要是有管网、无管网、柜式、悬挂式等,在选择时可根据实际的需求来选择相应的类型。而用七氟丙烷为介质的气体灭火系统是使用最为广泛的。它是一种高效的消防设备,采用全淹没式的器材设计,因此通常适合于环境密闭较好的场地运行。在灭火过后,只需把对刚刚发生险情的场地进行通风即可将其散去,因此并不会对任何的场地建筑、电子设备等造成二次破坏,同时也不会有介质残留。当然作为消防设备,日常对它的维护和保养工作也是必不可少的。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答