机房灭火怎么灭

2022-05-17 14:15:41 383人阅读
机房灭火怎么灭

3人参与回答

  • 采蘑菇的子腾君

    计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 下面由广州莱安智能化系统开发有限公司简单介绍一下:

    一、气体灭火系统的四大分类

    1、七氟丙烷

    七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式

    2、混合气体自动

    混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    3、二氧化碳自动

    二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

    一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。

    3、气溶胶自动

    气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    "

    气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

    二、机房气体灭火一般用什么气体比较好

    机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。

    四、气体灭火系统设计流程:

    1、根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。

    2、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。

    3、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。

    4、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。

    5、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。

    6、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

    7、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

    8、根据设计方案统计系统设备材料。

    9、对设计方案综合评估,必要时作优化调整。

  • 伪娘女人范智

    柴油发电机房的设计和设施配备是非常关键的。柴油发电机组机房的建设也是保证运行安全的重要方面,做好消防措施必不可少。中动电力整理了一些注意事项,希望大家在进行机房设计时能够留心到。任何地方的日用油箱,都是由重力或电动泵供油。来自远距离大油箱的电动泵,应装上自动切断突发火灾的阀门。灭火器里面的材料必须是泡沫制成的,可以由泵或防火箱直接使用;灭火器应该始终放在柴油发电机组和燃油存储库附近。发生在油和电间的火灾很危险,而适用的灭火器类型很少。这种情况下,我们推荐使用BCF、二氧化碳或粉末干燥剂;石棉毯也是一个有用的灭火物质。泡沫橡胶也可以熄灭远离电气设备的油类火灾。放油的地方始终保持干净以防溅油,我们推荐:场地周围可放小颗粒状矿物吸收剂,但不要用细颗粒砂子。然而,像这些吸收剂,同样吸收湿气,这在有电的地方是危险的,研磨剂也是。它们应该与灭火设备隔离放置,工作人员应该注意,吸收剂、研磨剂在柴油发电机组上或联合分配设备上不能使用。冷却空气能绕着干燥剂流动。因此,在起动柴油发电机组前,应尽可能打扫干净或移开干燥剂。当柴油发电机组机房出现火灾时,在某些地方法规规定,在机房起火的情况时,需要远程紧急停止柴油发电机组的运行,以消除机房火灾时出现电路漏电的情况。以上这些安全消防措施才能确保作业安全和人身安全,防止意外事故带来不必要的损失。当然,这些细节还必须大家能够在机房设置时重视到。

  • 红色蒲公英zty

    普通机房,现在一般都是采用七氟丙烷灭火器,至于使用量,用房间体积计算一下就可以了,不过需要注意的是一般可重装气体重量都是小于实际容量的。