cng灭火器数量多少
9人参与回答
-
不那纳
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。 (2)大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。 (3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。 (4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。 (5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
二爬
灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。
-
阳光润雨乐园
1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。
-
度娘好烦
1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。
2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。
3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。
-
侣谎悦
油罐车/槽车上都是两个,左右各一个。
国家没标准。我们生产厂家都是配的两个,具体多少公斤的看罐大小了
-
以戏之名
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
-
胺靠任
GB50720--2011建设工程施工现场消防安全技术规范, 5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定: 1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配; 2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。 3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。
-
朝圣de信徒
大型超市根据实际需要,可以先预购50KG、35KG、8KG、4KG干粉灭火器。具体数量因从超市面积,超市结构去规划调整。一般大型超市都有办公室、配电房微机房、还因从“火灾的分类”及“灭火效果”考虑适合的灭火器,这里可以选择灭火污染少的“气体类”灭火器。如二氧化碳灭火器!
-
疾厍酝
以下灭火器的配置数量,仅作参考。
甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个 《建筑灭火器配置设计规范》 《建筑灭火器配置设计规范》是2005年中国计划出版社出版的图书,中华人民共和国公安部主编。本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上.积极吸纳国内外建筑火火器配置的工程设计和应用的成熟经验,结合我国现阶段工程实际.经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答