气体灭火系统管几个分区
7人参与回答
-
钟山一代
1,机房设计气体灭火要计算吊顶内体积。
2,每个气体灭火系统在设计之初都要先进行灭火分区划定,灭火分区划定的结果往往直接影响整个工程的造价,由于每个工程的实际使用工艺流程不尽相同, 3,灭火分区划分出现两种不同意见,一种意见是将3个房间划成一个区域采用全淹没单元独立系统进行灭火,也就是说3个区域中任何一个发生火灾时3个房间同时发出警报并同时喷放剂;另外一种意见是将这3个房间当成3个独立的防火分区,采用一套组合分配全淹没灭火系统,任何一个房间发生火灾时3个房间同时报警,但系统只向发生火灾的区域喷放灭火剂。
-
未然念然
控制系统:报警主机、探测器、气灭盘等药剂储存装置:钢瓶、罐体等执行机构:驱动瓶、选择阀、单向阀、瓶头阀、导管等喷洒装置:管道、喷头等
-
君者自高
本人在专业消防公司工作,以下是个人对气体灭火系统的一些见解
水专业部分:
1有管网的气体灭火系统:
钢瓶间、官网、防护区域的放气设备
2无管网的气体灭火系统:放气体钢瓶直接放于防护区内,此外还有放气设备
电专业部分:
防护区域门口设置有毒气体指示灯、紧急按钮;防护区内设置声光报警器(无编码型)
-
红细胞windy
不可以。组合分配方式气体灭火系统是针对最大的保护区计算的灭火剂用量(比如有4个防护区,最大的一个是200立方,那就按200立方计算灭火剂用量)。如果同时对所有保护区域进行灭火,灭火剂用量不够。所以不可以。如果对所有保护区域进行灭火,不需要组合分配式,所有保护区域只是一个防火分区,全部进行计算气体用量,造价太高,不经济。 所以才有组合分配系统。这个系统考虑的是不可能同时有2个以上的防护区发生火灾。
-
漪澜秋风great
气体灭火系统防护区划分规定:
1、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
2、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800`m^2`,且容积不宜大于3600`m^3`;
3、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500`m^2`,且容积不宜大于1600`m^3`.
-
小宇love大清
气体灭火系统由自动报警和灭火部分组成。自动报警部分有火灾报警/气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、气体释放灯、警铃等组成。灭火部分分有管网和无管网两种。有管网式气体灭火装置由启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置、气体启动瓶、选择阀以及管网和喷头等组成。无管网灭火装置由灭火柜、启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置等组成。
-
最暖心的爱恋
气体灭火系统根据按照不同的分类方式分为很多种。(1)按照灭火剂类型的不同来分,最常见也是最常用的大概就七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统、IG541混合气体灭火系统。(2)按照结构形式来分,主要有管网灭火系统、无管网灭火系统、探火管灭火系统。(3)按照应用方式来分,主要是全淹没灭火系统、局部应用灭火系统。其中二氧化碳灭火系统是目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。当然气体灭火系统到底怎么来选择,需要专业的气体灭火厂家来根据不同的防护区和现场情况设计。念海消防是苏州的,可以问问。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答