防火电缆需要消防检测吗
6人参与回答
-
热力学负温度
是需要的。 消防用的电线都需要到工程所在地指定质量检验机构去检测的; 我国国家标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,A级火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,B级火焰温度750~800℃,持续供火时间90min,整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值。 耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。 耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。
-
者行舟
防火电缆(耐火电缆)在经受火焰直接燃烧情况下,在一定时间内(不小于3小时)不发生短路和断路故障,确保继续供电,以保护有足够时间安全撤离,利于灭火和减少损失。一般用于高层建筑、油田、电站、矿山、化工、地铁等对防火要求高的场合,也是应急电源、消防泵、电梯、通讯、信号等系统应配备的电缆。
-
璇玑xd
防火电缆桥架采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒 .隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒。
检测要求:防火性能经国家固定耐火检验中心所对 60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒.
-
青山隐蝶
送检的电缆长度和:
类型相关;
1、和电缆总长度相关;
2、和送检是去做什么样的试验相关;
3、地区相关,不同地区要求不同。
4、消防电缆检测项目:
检验要求:
a】 火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘电线或电缆。
b】 线芯截面积应符合设计要求,且穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不小于1.00mm2;线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积不小于0.75mm2;多芯电缆线芯截面积不小于0.50mm2。
c】 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。
d】 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
-
丑女无敌ing
防火电缆桥架检测项目有:
1、外观和结构检验
电缆桥架的外观采用目测、手触摸检验相结合的方法进行检验,检验结果应满足相关规定;
电缆桥架的尺寸精度采用游标卡尺,卷尺进行检验,检验结果应满足相关规定
2、耐撞击验证
三个试件分别做底部及两个侧边的撞击试验,撞击的位置分别为底部及两侧边的中部,经撞击试验后试件应不出现影响安全使用的变形和裂纹。
3、保护电路有效性验证
在试件上通以25A±0.1A的交流电,电流频率为50Hz~60Hz,是由一个空载电压不超过12V的电源提供的,经过测试,相关阻抗值应符合规范
4、耐火等级试验
将电缆通电,并调整变压器至电缆额定电压:检查加热炉内热电偶记录下来的初始温度,当接近试件中心热电偶的温度达到50℃时,所有测量仪表开始工作,试验开始;达到相关规定的判定条件时,试验即可终止。
5、机械负载试验,防护等级验证,人工气候防护试验,各种表面防护层的性能试验,玻璃钢制和复合型桥架及其他非金属耐火材料制桥架的性能试验。
以及其他常规检测项目和非常规检测项目,另外需要注意的是判断清楚防火电缆桥架是高分子类的,还是金属材料。目前第三方检测机构也可以做防火电缆桥架的检测标准,例如:西安国联质检材料检测、国家材料检测中心、
-
梦里花落是雨夜
1、现在防火电缆桥架主要依据国家对防火电缆规范进行查验规范。防火期厚度要求于等于1mm,耐火有必要多于三十分钟,这是比较一般的防火电缆防火漆作用的规范,其间也有价格的联系,有便宜的也有贵点的,贵点的作用肯定比便宜的好,防火桥架的基本是钢材,并且防火电缆表面还涂有一层防火涂料。还要确保相邻槽盒有着杰出的电气链接。
2、有必要要求防火的区段,有必要选用钢制或不燃、阻燃材料。防火电缆桥架是用钢外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒 .隔热层均匀厚度为25毫米,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料迅速胀大,堵塞住散热孔,保护里面的电缆.无机防火槽盒防火功能经国家固定耐火查验中心所对 60分钟耐火实验,电缆无任何危害.支撑的结构性非常好,可以有效地固定无机防火槽盒.
3、在加工成型后,不呈现曲折、宁曲、裂缝、边缘等缺点。
4、防火资料的主要参数:外观:白色,均匀稠状流体,没有结块。外表枯燥时刻:2小时;粘结强度:0.78Mpa;抗震性:挠曲l/200涂层不起层、不掉落;抗弯性:挠曲L/100涂层不起层、不掉落;耐火性:在自来水浸泡沫24小时以上,涂层无变化;耐酸性:在3%HCL中浸泡沫24小时以上,涂层无任何变化;耐碱性:在3%Ca(OH)2中浸泡沫24小时以上,涂层无变化;耐盐性:在3%NaCl中浸泡沫24小时以上,涂层无变化;耐冻性:15次。