消防工程自动灭火系统由哪几部分组成
3人参与回答
-
丁老头life
消防系统的组成部分及功能:1、紧急广播及广播音响系统:组成:消防广播模块、定压功放、广播扬声器。功能:在紧急情况下用来通知指导人群疏散。2、消防报警系统:组成:火灾探测器、手动报警模块、控制模块、警铃、消防主机。功能:用于探测火警地点,以便联动报警系统、灭火系统、排烟系统、和告知管理人员能及时处理。注:火灾探测器分为感光型、感烟型、感温型、复合型,离子和光电型均属感烟型。3、消防灭火系统:组成:消火栓泵、喷淋泵、消火栓、喷淋头、干粉灭火器、二氧化碳灭火系统。功能:用于控制、扑灭火情。4、消防排烟系统:组成:排烟风机、送风机。功能:排走烟雾,输送新空气到楼层里案发地。保证人员安全。消防系统设计原则1.基本原则必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用方便。2.要求1】建筑消防设计的范围很广,是一个多专业、多学科的综合性问题,而且建筑规模越大,功能越多,控制项目亦越复杂。因此,在现代化的建筑设施中,消防设计必须尽可能采用机械化、自动化,采用迅速可靠的控制方式,使火灾损失减少到最低限度。2】在系统设计时,还应该注意,在同等条件下,要尽可能优先采用国内设备,非必要时,不要轻易引进国外设备,一则是因为国外产品一般价格昂贵,需要外汇,而且日后维修也不方便,还容易受制于人;再则,国内产品也在不断提高,性能指标和技术水平并不比国外产品差,采用国产设备有利于促进民族工业的发展,也可节省大量外汇。这一点是不可忽视的。3】系统设计中要遵循的国家现行有关标准规范主要有,《火灾自动报警系统设计规范》【GB50116--98】、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《人民防空工程防火设计规范》、《工业与民用建筑供电系统设计规范》等等。4】系统的设计,必须由国家有关部门承认并批准的设计单位承担。5】设计前期工作要做到①摸清建筑物基本情况,包括建筑物的性质、规格、功能及个别面情况;防火分区的划分,建筑、结构专业的防火措施、结构形式及装饰材料;电梯的配置与管理方式,竖井的布置;各类机房、库房的布置、性质及用途等。②摸清有关专业的消防设施及要求,包括送、排风及空调系统的设置;防排烟系统的设置,对电气控制和联锁的要求;灭火系统【消火栓、自动喷淋及卤代烷系统】的设置,对电气控制与联锁的要求;防火卷帘门及防火门的设置与对电气控制的要求:供、配电系统、照明与电力电源的控制与防火分区的配合;消防电源的配置等。③明确设计原则,包括按规范要求确定建筑物防火分类等级及保护方式,制定自动防火系统方案,充分掌握各种消防设备及报警器材的技术性能及要求等。
-
四月天和花裙子
主要类型如下:
自动喷淋灭火系统分为湿式系统,采用湿式报警阀;
干式系统,采用干式报警阀或者雨淋阀组形成的开式系统平时管网充气或者空着;
预作用系统,采用预作用报警阀组,平时管网充气。
还可以分为开式系统和闭式系统,用开式喷头或者闭式喷头组成
-
依旧红颜知己想
预作用自动喷水灭火系统(图)由管道系统、闭式喷头、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、控制组件、充气设备和供水设施等部件组成。
预作用系统在雨淋阀以后的管网中平时充氮气或低压空气,可避免因系统破损而造成的水渍损失。另外这种系统有能在喷头动作之前及时报警并转换成湿式系统的早期报警装置,克服了干式喷水灭火系统必须待喷头动作,完成排气后才可以喷水灭火,从而延迟喷水时间的缺点。但预作用系统比干式系统或湿式系统多一套自动探测报警和自动控制系统,建设投资多,构造比较复杂。对于要求系统处于准工作状态时严禁管道漏水、严禁系统误喷、替代干式系统等场所,应采用预作用系统。
图预作用自动喷水灭火系统1--总控制阀;2--预作用阀;3--检修闸阀;4、14--压力表;5--过滤器;6--截止阀;7--手动开启阀;8--电磁阀;9、11--压力开关;10--水力警铃;12--低气压报警压力开关;13--止回阀;15--空压机;16--报警控制箱;17--水流指示器;18--火灾探测器;19--闭式喷头
相关问题
- 消防工程专业一般就业方向是怎样的工作1个回答
- 消防员报考条件学历最低要求是什么1个回答
- 消防工程包含什么内容1个回答
- 消防工程师报考条件及专业要求是什么1个回答
- 自动喷水灭火系统的喷头布置形式有哪几种6个回答
- 消防工程检测费用同谁出5个回答
- 汽车灭火器有哪几种5个回答
- 灭火器的灭火剂有哪几种类型7个回答