灭火器几年强制报废

2022-05-17 14:07:28 219人阅读
灭火器几年强制报废

9人参与回答

  • 子夜即墨

    从出厂日期开始算起,达到如下年限的灭火器必须报废: 手提式酸碱灭火器----5年。 手提式化学泡沫灭火器----5年。 手提式清水灭火器----6年。 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年。 手提贮压式干粉灭火器----10年。 手提式1211灭火器----10年。 手提式二氧化碳灭火器----12年。 推车式化学泡沫灭火器----8年。 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。 推车贮压式干粉灭火器----12年。 推车式1211灭火器----10年。 推车式二氧化碳灭火器----12年。 此外,灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 姑凉越来越黑

    干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 我是饭特稀V

    干粉灭火器的使用年限是10年,10年后就必须报废了。 年检维修是每年必须进行一次的,灭火器上面有年检合格证,可以按照上面的月份日期进行判断或年检。 一般标准是指针在绿色区域是正常状态可以使用,红色区域就是压力过低必须充压,不能使用,黄色区域是压力过高也不能使用,在消防检查的时候只有绿色区域的才算合格,其他的都不行。 强制报废是指超过保质期的,另外还有瓶体有沙眼的,使用说明不全的,锈蚀的等均不能使用。

  • 颜雨兮扑

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。

    2.手提贮压式干粉灭火器是10年。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。

    4.推车贮压式干粉灭火器是12年。

  • 与你相约在岁月

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 孤雨飘崖

    《灭火器的维修与报废标准》GA95-19951、手提式化学泡沫灭火器5年;2、手提式酸碱灭火器5年;3、手提式清水灭火器6年;4、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】8年;5、手提贮压式干粉灭火器10年;6、手提式1211灭火器10年;7、手提式二氧化碳灭火器12年;8、推车式化学泡沫灭火器8年;9、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】10年;10、推车贮压式干粉灭火器12年;11、推车式1211灭火器10年;12、推车式二氧化碳灭火器12年。

  • 爱学习萌萌哒

    灭火器有10年有效期,每年都需要重新重装灭火剂。

    灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的

  • 蝶澈璐

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。

    即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。

  • 某某的阿木童

    1、维修期限:2、报废期限:水基型灭火器:报废期限6年洁净气体灭火器/干粉灭火器:报废期限10年二氧化碳灭火器:报废期限12年

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听