建筑防火分区包含楼梯道吗
5人参与回答
-
建筑资质咨询网
操作间和餐厅不需要单独的划分防火分区,如果是多层建筑,不加喷淋的情况下,要保证你的每个防火分区的面积控制在2500平米以内,厨房的操作间需要做乙级防火门与其他房间隔开,建规的规范条文:7.2.3第5条,需不需要做封闭楼梯间,请参考建规条文:5.3.5条,参照一下你的条件符不符合设置封闭楼梯间。
-
卧罢秃
《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008 3.2.7综合建筑内设置的电影院应设置在独立的竖向交通附近,并应有人员集散空间;应有单独出入口通向室外,并应设置明显标识。
《建筑设计防火规范》GB50016- 5.4.7剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;?用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯。
-
打倒西方世界吧
防火分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。
1、水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。
水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。
2、竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。
竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
-
毙咸授
疏散楼梯、电梯、及客梯均应计入建筑面积。
这个最好跟消防审批部门商量一下这样他们认不认可,每个地方的把握尺度,和对规范的理解不同,有的地方认可,有的地方不认可。
-
凸小凸械
《建筑设计防火规范》5.1.13地下商店应符合下列规定: 1营业厅不应设置在地下三层及三层以下; 2不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品; 3当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2; 每个防火分区应有两个安全出口,但相邻防火分区可共用一个安全出口,这里,安全出口即指楼梯。
至于疏散宽度,楼上回答是正确的。
相关问题
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答
- 建筑防火等级如何划分标准8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 建筑防火规范版本是多少3个回答