自动喷水灭火系统主要有哪些
3人参与回答
-
活生生的害虫
大空间智能型主动喷水灭火系统就是一套自动灭火系统,大空间智能型主动喷水灭火系统就将图像安全监控和火灾探测系统、图像定位系统有效的结合,并采用国际标准工业控制局域网总线制,能全天侯的自动监控被保护区域,一旦发生火灾,水炮立即启动,迅速对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的水平和垂直坐标,中央控制器发生指令,发出火警信号,同时启动水泵、打开阀门,消防水炮对准火源进行喷水灭火,火源扑灭后,中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源,水炮将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。
-
琴亚占
自动喷水灭火系统由水源、控制信号阀、火灾控制器、配水管网、喷头、报警控制装置等组成:
1、水源:与室内消火栓系统一样,也需要水源满足最不利点喷头所需的水量和水。高位水箱贮存十分钟用水量,一般按十个喷头,即10L/s计算,贮水池贮存1小时水量。
2、配水管网: (1)供水干管:每一单元喷头管网宜布置成树枝状,但作为一个建筑物的自喷系统其给水干管应布置成环状,进水管不少于两条,与干管相连,一条发生故障时,另一条进水管保证全部用水量。当两者压力相近时,供水环状干管,可与消火栓系统合为一个系统但必须在控制阀前分开。 (2)配水管网:自喷系统配水管网分为配水干管、配水立管、配水支管、分布支管 。
3、喷头:喷头是自喷系统的关键部位。目前主要有三类:闭式喷头、开式喷头、特殊喷头。
4、控制信号阀:控制信号阀是自动喷水灭火系统主要组件之一。它的功能是开启和关闭接通水源的管中水流,传感控制系统启动消防增压设备和启动水力警铃报警。5.报警装置:火灾的监测可以通过设置在各部分的火灾探测器、手动报警按钮装置来实现,也可以由人员直接通信报警。火灾的探测器通过探测保护范围内空气中的烟气的浓度和空气温度来判断有无火灾,当探测值达到预定的报警值时,发出火灾报警信号,并传达到集中的消防控制系统。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答