变电所灭火器配置什么类型
7人参与回答
-
微笑的风儿j
建议配两种灭火器,一种为二氧化碳灭火器、一种干粉灭火器。个人比较倾向于二氧化碳灭火器,灭火无残留,比较适合精密仪器火灾。
-
健忘的小怪物
一般用干粉型:通用的干粉剂的ABC型灭火药剂.常见电力火灾类型:电力设施及气体火灾:干粉型、卤代烷型、二氧化碳型精密仪器火灾:卤代烷型、二氧化碳型油类火灾一般固体火灾:泡沫型、干粉型
-
懒还是那个懒
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
你是第三人陈猖
看你用在什么地方,一下内容只供参考。1。用再GIS室,一般用七氟丙烷,但比较危险,需要配备空气呼吸系统2,用在高压配电室,包括高压电容器室,必修用干粉灭火器,(对装)3,用在控制室,电池室,可以用CO2灭火器,有人的地方最好别用七佛丙烷,电池室如果和控制室隔离的可以装七佛丙烷4.变压器室一般是用脉冲干粉灭火器,不过造价比较高,灭火效果是相当的好,保存期还长,大约1万左右一个吧。是自动的。
-
嘶范匣
最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。
-
新长征小吃手儿
您好!配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(现在都是塑料喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用,水基型的灭火器可以灭1000伏以下的电。如有疑问,欢迎提问。
-
春之无奈
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。