喷筒灭火器是什么

2022-05-17 13:19:08 60人阅读
喷筒灭火器是什么

9人参与回答

  • 纤劫忧

    根据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

  • 淋雨一直走把

    1、干粉灭火器

    原理:干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠)来灭火。

    2、泡沫灭火器

    原理:泡沫灭火器内有两个容器,分别盛放两种液体,它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,两种溶液互不接触,不发生任何化学反应。当需要泡沫灭火器时,把灭火器倒立,两种溶液混合在一起,就会产生大量的二氧化碳气体。

    3、二氧化碳灭火器

    原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。

    4、清水灭火器

    原理:清水灭火器中的灭火剂为清水。水在常温下具有较低的粘度、较高的热稳定性、较大的密度和较高的表面张力,是一种古老而又使用范围广泛的天然灭火剂,易于获取和储存。

    扩展资料

    在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器。

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。

    4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器。

    5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器。

    参考:

  • 灿儿Angel

    电气火灾属于C类火灾,C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能:如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。

  • 乡下的马车

    电气火灾属于C类火灾所以电气火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 另灭火器的种类很多,按其移动方式可分为: 手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 火灾种类根据着火物质及其燃烧特性划分为以下5类: A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾 B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾 C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾 D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾

  • 小非非MILK

    不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器、C,B类为液体火灾、C。A类火灾即固体火灾。扑救E类火灾时干粉灭火器适用于A,D类为金属火灾,二氧化碳灭火器适用B、E类火灾,C类为气体火灾,E类为带电火灾、B、E类火灾

  • 就爱吃来吃去

    带电物体如电视,微波炉等起火,应该使用二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。不建议使用干粉灭火器。电气设备火灾时应采取的措施是:断电、隔离和采取合适的灭火设备。电气设备火灾,为什么建议不用干粉灭火器,因为清理起来比较麻烦并会污染电器设备。故可以采用二氧化碳灭火器等设施,在火势无法熄灭时,可用泡沫灭火器。扑救带电电气设备的火灾时,应采用干粉灭火器,此时不建议采用泡沫灭火器。

  • 探戏潮偎染衷

    在《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005中,第 4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、5.1.1、5.1.5、5.2.1、5.2.2、6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.1.2、7.1.3条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90同时废止。

    4.1.3在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

    4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。

    4.2.2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

    极性溶剂的 B类火灾场所应选择灭 B类火灾的抗溶性灭火器。

    4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

    4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

    4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2.1设置在 A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.1的规定。

    表 5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】

    5.2.2设置在 B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表 5.2.2的规定。

    表 5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离【m】

    6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2具。

    6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.1的规定。

    表 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

    6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.2的规定。

    表 6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准

    7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。

    7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在 1具灭火器的保护范围内。

    别忘了将本篇文章分享给一同备考的小伙伴~

    关注+私信小编即可获得消防7日打卡训练课程~

  • 烹春茶

    二氧化碳灭火器,有喷桶其余的水系灭火器和干粉灭火器都是喷管搜索京阳伟业安全查看各类灭火器外形外貌

  • 简爱加百年孤独

    喷桶构造的灭火器不一定是二氧化碳灭火器,喷桶构造的灭火器种类很多的

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听