消防灭火器空了如何补
7人参与回答
-
侣谎悦
二氧化碳灭火器使用后,需进行充装。
建议当地消防器材维护点进行充装,充装流程:水压测试----灭火器充装----检验合格;
灭火器充装标准:
(1)灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
(2)灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
(3)手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
-
手机号不是我的
找维修灭火器的灌粉冲压,我是河北石家庄维修销售灭火器的
-
未燃尽的烟
行啊!回头起火时,里面的压缩空气喷到火苗上,一定非常壮观。到时记得拍段视频发给我。
-
心灵捕手gavin
到消防队就近的“消防器材”门市部就可以买到。
记住要公安部门认可的专业门市部。
购买时要认准“型号、容量、有效期限、合格证书”
-
每天照常升起
干粉灭火器偶尔会出现压力偏高情况,要看你压力指针超过多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是1.2一个是2.5,超过1.2指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常情况,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压力上升一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了,这个价钱要根据你灭火器Kg型号来计算的。希望对你有所帮助。
-
云中漫步Kevin
干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了
-
豆豆本尊aiyou
可以去卖消防器材的商店充或是直接买新的。