  • 你是我的梦想丫

    根据设计图纸系统图、平面图一平面图为准,可计算出报警器所带点数。报警器所带点数是根据设计规范由生产厂家计算没个回路所带点数。

  • 适匝揖

    关于安装工程中水灭火系统控制装置调试的工程量计算规则 GB50500-2008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器点数以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算)。

    那么计算多线制、总线制联动控制器的点数就是核心了,关于这个点数,总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量,控制模块是指仅能起控制作用输出控制信号的模块(接口),不同于报警模块。多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量,如防火阀有关闭信号和关闭动作2个状态,应作为2个联动控制点;水流指示器、信号蝶阀、压力开关均为状态显示的1个点;送风阀、排烟阀、电梯、电动防火门也为2个点;防火卷帘门为3个点;消防水泵、排烟风机、送风机为4个点。

  • 两米彩色

    如果是做预算统计点数,是按照以前多线制安装点数统计的以便计算主机安装接线费用。 现在的主机都是总线制,一般就按照系统内总点数来统计,可以在系统图上面数出来,包括:感烟、感温探测器,手动报警按钮,警铃,声光报警器,消火栓按钮,雨淋阀(压力开关,信号阀,电磁阀),气体灭火系统点等。 实际施工一般总线制的主机都是厂家安装,所以预算报不报上去这部分费用,你依照实际情况进行即可。

  • 君子淡笑淡定

    设备调试按设备算。例如:温度指示报警仪的报警点不另计。独立包括可独立的附件如阀位信号按一台设备计算。 连锁报警实验按发讯点有一点算一点。例如,压力开关,报警时算一点,如果消警也要从开关出信号同样算一点。

  • 白羊孩子在干吗

    1,点数是根据信号线所接入的设备数量来定,正如你说包括感烟,感温探头,手报,声光等【模块不算】. 2,系统数量根据系统图,一般以单位工程为单位调试.

  • 凸小凸械

    水系统是没有调试的,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。